Остановился на варианте ПР200-24.2.2.0 (по хорошей цене, поэтому и выбрал его).
Буду разбиратся со схемами, наличие датчиков и прочего без изменений: 3 датчика РТ1000, 2 диф реле давления дискретные, 1 нагреватель, 2 вентилятора, 2 привода заслонок.

Собственно теперь появился вопрос как лучше всего управлять канальным нагревателем? Есть 3 датчика PT1000, один уличный, два канальных. Один будет после нагревателя, то есть измерять температуру подаваемого воздуха в комнаты. Второй после рекуператора на выбросе, для контроля обмерзания рекуператора. По второму датчику вопросов нет, сам ПР200 будет обрабатывать сценарии и управлять. А вот на счет нагрева хотелось бы получить аналоговое управление, то есть чтобы нагреватель не просто работал вкл/выкл, а с плавным изменением мощности для поддержания требуемой температуры. Вроде можно делать это через твердотельное реле, но вижу что ТТР с управлением 4-20мА не так много, или не популярные или все таки 0-10В было бы предпочтительней.

Как быть в этом случае? Использовать конвертер сигнала на 0-10В? Или возможен вариант использовать дополнительно например ТРМ212 и на один из входов датчика подавать как раз сигнал 4-20мА (то есть имитировать датчик)? То есть ПР200 получает сигнал с датчика PT1000 и через аналоговый выход передает показания на ТРМ212, а ТРМ212 уже управляет нагревателем. Можно напрямую датчик к ТРМ212 подключить, но показания датчика нужны для других сценариев в ПР200.
Или так не делается и есть другие варианты?

p.s. Сам для себя делаю.