Поставили данный датчик взамен вышедшему из строя родному датчику, на измерение уровня воды в скважине. Подключается он к аналоговому входу контроллера Дельта по 4-20 ма.
Подцепили также, как был подцеплен старый датчик, то есть + питания на + датчика, далее выход с датчика на + аналогового входа и - питания на минус аналогового входа.
В прилагаемой инструкции на датчик указано, что белый провод +, а красный выход, но реально из датчика выходят белый и чёрный провод..я посчитал , что черный это и есть красный..(вообщем одни ляпы у ОВЕН).
Далее по 485 интерфейсу выводятся данные на панель. Неделю всё работало.Данные отображались. Сегодня смотрю данных нет. Пошёл на скважину, подцепил в разрыв чёрного провода датчика мультиметр , показывает ток 3,7 ма. При поднятии датчика из воды и опускание ток никак не меняется. Как правильно мультиметром проверить токовую петлю и сам датчик? Похоже, что датчик уже вышел из строя.