Тогда, пожалуйста, напишите мне в понедельник утром в телеграм (в подписи) или на support@owen.ru
Потребуется предоставить удаленный доступ по AnyDesk.
Тогда, пожалуйста, напишите мне в понедельник утром в телеграм (в подписи) или на support@owen.ru
Потребуется предоставить удаленный доступ по AnyDesk.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте, писал недавно в этой ветке - после обновления прошивки не загружалость приложение - поменял память на overlay - проблема устранилась. Поле этого несколько раз обновлял загрузочное приложение - работало нормально. И вот опять похожая проблема - после выключения питания не загружается приложение - пишет: Rised exception. Retain identity does not to current bootproject program identity. Пробовал загрузить простой проект с лампочкой, заводской сброс - такая же ерунда. Посоветуйте, что делать.
п.с. а, и еще забыл написать - недавно запросил какой-то логин и пароль пользователя - добавил - подумал это обновление такое. Сначала думал это связано с пользователями в самом проекте, но когда загружал простой проект с индикатором - также запросил логин и пароль.
Последний раз редактировалось Balbero4nik_Mihail; 02.02.2024 в 18:09.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Пытаюсь обновить прошивку для СПК110 с 2ГБ памяти с версии 1.3 до версии 2.4.
Беру прошивку из папки "для СПК1хх с 2 Gb памяти", копирую файлы reset_plc и spk1xx01f.bin на флешку Transcend JetFlash 350, а строка сервисного меня "Обновить прошивку" не активна.
Когда захожу в сам конфигуратор, то на вкладке "Накопители" сама флешка отображается. (см. вложение)Рис. 2.jpg
Стиль раздела основной записи MBR, файловая система FAT 32. Флешка загрузочная, делал через diskpart.
Как можно решить мою проблему?
Добрый день.
Использовав другой USB- или SD-накопитель. Желательно - не загрузочный.Как можно решить мою проблему?
То, что флешка отображается в конфигураторе (когда запущен Linux) - не имеет существенного значения, так как процесс обновления прошивки начинается в начальном загрузчике, у которого более жесткие требования к характеристикам накопителей (таймингам и т. д.).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Затруднительно давать какие-то модификации, потому что даже если мы условно напишем какую-то конкретную модель Transcend - то не факт, что в ближайшем магазине будет оригинал из Тайваня, а не какая-то подделка под него.
Рад, что у вас всё получилось.Спасибо за участие в решении проблемы.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk