  1. #1

    По умолчанию работа ПЛК110 на RS485

    Не могу решить проблему-на одном шлейфе RS485 висят 3 прибора-контроллер ПЛК110-32,и 2 slave -модуль МВ110-224.8А,
    преобразователь болид С2000ппv2. Работали год и более вместе, а потом поменяли шкаф ОПС на такой же только
    верся С2000пп другая и теперь непонятки:
    -каждый по отдельности прибор опрашивается контроллером и моксой(адреса slave разные 16 и 10)
    -если подключены оба slave то контроллером опрашивается только МВ110
    -если вместо с2000пп подключить преобразователь мокса к шкафу контроллера в режиме slave, то мокса тоже не опрашивается вместе с МВ110(что исключает вроде проблемы с кабелем от шкафа контроллера до шкафа ОПС)
    -навешивание терминальных резисторов ничего не меняет
    -уменьшили скорость обмена с 57600 до 9600 на RS485
    -поменяли МВ110 на такой же новый

    -всё то же

    т.е. по отдельности всё работает и вместе работало больше года, а что теперь, нужны идеи

  2. #2

    По умолчанию

    Логично предположить, что что-то с новым преобразователем С2000пп или его настройками.
    С2000пп отдельно опрашивается с ПЛК? - //+увидел - опрашивается
    Откуда появился преобразователь мокса - и что к нему подключено?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Логично предположить, что что-то с новым преобразователем С2000пп или его настройками.
    С2000пп отдельно опрашивается с ПЛК? - //+увидел - опрашивается
    Откуда появился преобразователь мокса - и что к нему подключено?
    когда не читает контроллер проверяем моксой(к ноутбуку обычно и Modbus Poll) чтобы исключить одну сторону

  4. #4

    По умолчанию

    Подключи С2000ппv2 к другому порту RS-485 ПЛК110. Это точно решит проблему.

  5. #5

    По умолчанию

    К модулю 8А вообще обращаться чаще чем два раза в секунду не имеет смысла, по-моему он даже отвечает при этом с ошибками. Попробуйте период опроса побольше сделать.

  6. #6

    По умолчанию

    Всем спасибо. Разобрался-во первых утверждение что раньше год работало было ложным-просто
    была ошибка ещё и в коде MasterSCADA и отображалось состояние ОПС всегда "взято", никто не обращал
    внимание.
    А дело оказалось в том, если на одни RS485 посажены два прибора Universal Modbus Device(UMD)
    то в их настройках мало задать разные адреса, надо в ручную разносить опрос по времени.
    Например, установили Polling time 10000 мс на обоих- не работает, а 1000 мс и 1500 мс- всё работает

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    ...
    отображалось состояние ОПС всегда "взято", никто не обращал
    внимание.
    ...
    Просто кто-то решил проблему со связью более простым способом.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Всем спасибо. Разобрался-во первых утверждение что раньше год работало было ложным-просто
    была ошибка ещё и в коде MasterSCADA и отображалось состояние ОПС всегда "взято", никто не обращал
    внимание.
    А дело оказалось в том, если на одни RS485 посажены два прибора Universal Modbus Device(UMD)
    то в их настройках мало задать разные адреса, надо в ручную разносить опрос по времени.
    Например, установили Polling time 10000 мс на обоих- не работает, а 1000 мс и 1500 мс- всё работает
    На счёт надо разносить опрос по времени, это полная лажа. Опрашиваю до 24 шт., У всех стоит 10 или 100 ms, и всё работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 08:32.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На счёт надо разносить опрос по времени, это полная лажа. Опрашиваю до 20шт., У всех стоит 10 ms, и всё работает.
    10ms - это наверное имеется в виду задержка ответа? А PollingTime - период опроса.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    10ms - это наверное имеется в виду задержка ответа? А PollingTime - период опроса.
    Я никогда не путаю период и задержку. PollingTime и 10 и 100 и 500 на всех блоках одинаковое, и всё работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2022 в 08:50.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с нестандартным протоколом под RS485
    от Денис Бердяев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 09:34
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Работа ПР200 с частотником через RS485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  4. работа по RS485 с разной скоростью
    от SSherstnev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 19:53
  5. ПЛК323 Работа с RS485
    от izwerg в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 14:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •