Не могу решить проблему-на одном шлейфе RS485 висят 3 прибора-контроллер ПЛК110-32,и 2 slave -модуль МВ110-224.8А,
преобразователь болид С2000ппv2. Работали год и более вместе, а потом поменяли шкаф ОПС на такой же только
верся С2000пп другая и теперь непонятки:
-каждый по отдельности прибор опрашивается контроллером и моксой(адреса slave разные 16 и 10)
-если подключены оба slave то контроллером опрашивается только МВ110
-если вместо с2000пп подключить преобразователь мокса к шкафу контроллера в режиме slave, то мокса тоже не опрашивается вместе с МВ110(что исключает вроде проблемы с кабелем от шкафа контроллера до шкафа ОПС)
-навешивание терминальных резисторов ничего не меняет
-уменьшили скорость обмена с 57600 до 9600 на RS485
-поменяли МВ110 на такой же новый

-всё то же

т.е. по отдельности всё работает и вместе работало больше года, а что теперь, нужны идеи