    Цитата Сообщение от nesbitov Посмотреть сообщение
    пробовал. я недавно на форуме. А вы учитель? есть возможность ответьте, нет проходите мимо. Но это я так думаю.

    Я?
    Нет, не учитель, но мог бы им стать, я так думаю
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12

    По умолчанию

    спасибо!! изучаю!

  3. #13

    По умолчанию

    Не, это я не вам.

  4. #14

    По умолчанию переменная

    Подскажите, как создать переменные с одинаковыми именами, но одна входная, другая выходная?

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nesbitov Посмотреть сообщение
    Подскажите, как создать переменные с одинаковыми именами, но одна входная, другая выходная?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    спасибо!!!

  7. #17

    По умолчанию

    подскажите что за линия задержки и зачем она нужна?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nesbitov Посмотреть сообщение
    подскажите что за линия задержки и зачем она нужна?
    В Лоджике блоки выполняются не по порядку, а вычисляется вся схема разом, целиком - т.е. мы получаем каждый цикл как бы снимок состояний. Поэтому, если с выхода блока взять сигнал, что-то с ним сделать и подать на вход этого же блока, то посчитать такую конструкцию не получиться - вход и выход взаимно влияют друг на друга в рамках одного цикла и статичного состояния получить нельзя. Чтобы этого избежать и используют линию задержки - на вход сигнал приходит только в следующем цикле и конструкция становится статичной, потому что взаимное влияние разнесено во времени.

  9. #19

    По умолчанию

    следующем цикле и конструкция становится статичной ... может быть динамичной?

  10. #20

    По умолчанию

    add.jpg
    Зачем блок add с обратной связью задержки, для чего так сделали , что хотели получить в итоге?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Счетчик
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2022, 19:22
  2. Счетчик
    от Trukhanskiy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 17:29
  3. Счетчик в ПЛК-154-А-М
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:27
  4. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх