    Цитата Сообщение от Garik01 Посмотреть сообщение
    Есть ещё один вопрос, может кто сталкивался. Значит к пр200 подключен модуль расширения прм3 к не му подключены 4 термометра сопротивления. 100п и pt100. АI pt100, AI2 pt100 AI3100П, AI4 100П. Проблема такая когда заливаешь в пр200 алгоритм все работает норм, но стоит перезагрузить пр200 датчик AI2 показывает температуру 0 хотя сопротивление на входе при отладке прибора есть выход после макроса показывает значение "не число"
    Зачем макрос, если ПРМ-3 поддерживает датчики Pt100?

    А так, для информации, в макросе Pt100 надо поменять константу 4000 на 400

    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.11.2022 в 11:00.

Похожие темы

  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. RS-триггер и локальные переменные
    от Frants в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 16:00
  4. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •