Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
Вообще изначально думал зацепить этот расходомер к овен клауду, но видно не судьба. Придётся наверное использовать модем irz и ПО от разработчика этого расходомера.
Короче, в этих регистрах спокойно могут лежать флоаты ( с перевёрнутыми местами регистрами внутри), записанные туда как одиночные регистры (писать надо в порядке 49, потом в 52, потом в 51) .
Вот скрин с ПЛК слейва и Овен ОРС серера мастера, мастером записал туда флоаты и в ПЛК они есть, 1 Тест записи 3 флоат.jpg
их можно считать по одному регистру ( целочисленными) и собрать флоаты, главное собрать правильно ( в правильном порядке).