    Добрый день.
    Есть необходимость контролировать линию на конце которой установлена кнопка не обрыв и короткое замыкание.
    Со стороны кнопки установил два резистора - один параллельно один последовательно кнопке.
    Вопрос в том, какой режим выбрать для аналогового входа (ток, напряжение, сопротивление) лучше? Имеет ли вообще это значение?
    Токовый вход наиболее помехозащищён. Недаром очень много датчиков с токовым выходом 4-20 mA. 4 mA сделано, чтобы ниже 3 mA отловить обрыв.
    На 0-20 mA и 0-10 В обрыв не отловить.
    Делайте выводы и решайте по обстоятельствам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2022 в 18:25.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо. А короткое замыкание на таком входе для него безопасно?

Похожие темы

  1. Контроль цепи подключаемой линии термопары
    от ferret_maybe в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 14:54
  2. Архивирование дискретного сигнала
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:55
  3. Контроль скорости экструзионной линии
    от SerMas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:17
  4. модуль дискретного ввода с контролем линии
    от evo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:16
  5. Контроль обрыва линии датчиков
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •