Цитата Сообщение от atp-services Посмотреть сообщение
...Ситуация следующая к плате управления насоса подключен внешний сигнал пуск стоп от ПЛК. Так же подключен сигнал выхода на максимальный режим, и датчик давления 4-20ма. По инструкции логика работы насоса следующая. при поступлении команды от плк насос включается на расход 45м3\ч при поступлении команды от плк выход на режим насос переходит в максимальный расход в 90м3\ч. при поступлении сигнала управления с датчика 4-20ма нижнего предела в 4ма насос включается в максимальный расход.
...
Хочу перепрограммировать насос. исключить из него датчик 4-20 ма. И управлять предустановленными расходами через дискретные сигналы от плк.
...
Предустановленные расходы могут поддерживаться только при наличии обратной связи с датчика расхода. При устранении датчика, предустановленный расход будет плыть, в зависимости от давления жидкости циркулирующей в вашей замкнутой системе. Но утечки есть всегда. Придется сидеть в насосной и постоянно подкручивать разбаланс с уставкой или регулировать подпиточным насосом.