    Добрый день коллеги.
    Поступил на предприятие пульт управления дробилками решетками.
    Управление организованно на ПР200 с установленным одним интерфейсом RS-485.
    В схеме есть панель управления и два блока защиты двигателей, все соединены через интерфейс RS-485.
    Панель управления является мастером.
    Цель. Считывать данные с ПР200 через удаленный доступ. Подключил параллельно-последовательно к интерфейсу RS-485 преобразователь RS-485 в Ethernet.
    В OPC сервер забил все переменные, переменные считываются. Но переменные иногда переходят в состояние bad и данных нет.
    Я так понимаю, что происходит конфликт панели управления и преобразователя, так как оба являются мастерами.
    Как считывать данные без ошибок? Нужно ли для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200? И как это все дело далее согласовать?
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    вы посадили на шину два мастера, как вы думаете - будут у вас глюки и проблемы или нет?
    Как считывать данные без ошибок?
    так, а чем вы руководствовались, когда реализовывали такое решение?
    если вы не хотите ничего трогать в той схеме, которая сделана кем-то
    панель управления и два блока защиты двигателей, все соединены через интерфейс RS-485.
    то вам нужно делать через МКОН, если речь про ОВЕН, у него есть режим и слейва, и шпиона, когда он просто "слушает" что гуляет по сети между первым мастером и слейвами
    но сам такой режим не делал, только приготовился , проект пока "лежит на полке"
    попробуйте, в теории должно работать
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 12.04.2023 в 09:36.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги.
    Поступил на предприятие пульт управления дробилками решетками.
    Управление организованно на ПР200 с установленным одним интерфейсом RS-485.
    В схеме есть панель управления и два блока защиты двигателей, все соединены через интерфейс RS-485.
    Панель управления является мастером.
    Цель. Считывать данные с ПР200 через удаленный доступ. Подключил параллельно-последовательно к интерфейсу RS-485 преобразователь RS-485 в Ethernet.
    В OPC сервер забил все переменные, переменные считываются. Но переменные иногда переходят в состояние bad и данных нет.
    Я так понимаю, что происходит конфликт панели управления и преобразователя, так как оба являются мастерами.
    Как считывать данные без ошибок? Нужно ли для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200? И как это все дело далее согласовать?
    Спасибо.
    Нужно для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200
    К одному подключить панель, ко второму OPC сервер.

    В слейве ПР во втором RS-485 можно будет даже не заполнять таблицу сетевых переменных, т.к. первый слейв и второй имеют общую память для сетевых переменных.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,682

    По умолчанию

    1. Наличие исходников программы в ПР200 ? если есть, то второй slave будет проще доставить, тем более это ПР200
    2. Возможность использовать панель как слейв для верхнего уровня ?
    3. шпиономания с МКОН и другими средствами

  5. #5

    По умолчанию

    Если у панели не один интерфейс, то ее можно использовать как шлюз.

  6. #6

    По умолчанию

    3. шпиономания с МКОН и другими средствами
    иногда тупо всё запрещено, так как типа "у нас гарантия", и куча договорных условий,
    а ТЗ как всегда было написано хз когда хз кем и почему там нет нужного - никто не знает, а даже если и было нужное, то за это не заплатили
    поэтому любая самодеятельность типа манипуляций автора, может быть под запретом
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 12.04.2023 в 10:40.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нужно для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200
    К одному подключить панель, ко второму OPC сервер.

    В слейве ПР во втором RS-485 можно будет даже не заполнять таблицу сетевых переменных, т.к. первый слейв и второй имеют общую память для сетевых переменных.
    Спасибо. Теперь осталось дождаться интерфейса и все проверить

Похожие темы

  1. Организация обмена приборов с облаком
    от fffredi в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2022, 10:12
  2. Запрет обмена уставок пр200 сп307
    от lagutin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 16:58
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 18:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 09:00
  5. подключение датчика к двум си-8
    от Spirit111 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •