Добрый день коллеги.
Поступил на предприятие пульт управления дробилками решетками.
Управление организованно на ПР200 с установленным одним интерфейсом RS-485.
В схеме есть панель управления и два блока защиты двигателей, все соединены через интерфейс RS-485.
Панель управления является мастером.
Цель. Считывать данные с ПР200 через удаленный доступ. Подключил параллельно-последовательно к интерфейсу RS-485 преобразователь RS-485 в Ethernet.
В OPC сервер забил все переменные, переменные считываются. Но переменные иногда переходят в состояние bad и данных нет.
Я так понимаю, что происходит конфликт панели управления и преобразователя, так как оба являются мастерами.
Как считывать данные без ошибок? Нужно ли для этого покупать второй интерфейс RS-485 для ПР200? И как это все дело далее согласовать?
Спасибо.