В поле ДТСХХ5 с НСХ 100П, подключен на вход НПТ-1, выход НПТ-1 на вход МВ110-8А. В конфигураторе НПТ задана НСХ 100П, диапазон ДТС из РЭ (-196..+500С), тип выхода 4..20мА, в конфигураторе МВ110-8А задан тип датчика 100П, диапазон -196..+500С, остальные параметры - по умолчанию. С МВ110-8А по RS сигнал передаётся на СПК110. В помещении, где ДТС, темп-ра +20..22С, на СПК показывает +3..+4С. До замены датчика темп-ры на ДТСХХ5 стоял ДТСХХ4 с НСХ Pt100, с ним в НТП-1 и в МВ110-8А стояли его НСХ и диапазон и всё показывало на СПК корректно. Не могу понять почему показания от ДТСХХ5 на СПК не соответствуют действительности. Подскажите, что делаю неправильно?