Здравствуйте. Первый раз работаю с токовыми датчиками 4-20мА , насосы теплопункта при включении обеспечивают всего лишь 2.3 кг\с , в выключеном состоянии 2 кг\с .Возможно есть проблема с магистралью (здесь разбираются сантехники) но мне сейчас надо отслеживать датчик давления контролирующий исправность насосов.Я установил согласно инструкции резистор 240ом ,тип входа 1 -CUR , начал юстировку при включеном насосе АЦП показал IP 3.1.3 сохранил , при выключеном АЦП показал IP 3.1 0 сохранил. Так вот индикатор 1 входа горит все время , я так понимаю разброс небольшой и САУ У не чувствует разницы. Что делать 1) увеличивать \уменьшать номинал резистора ограничения 2) разобратся с магистралью , увеличить мощность насосов или изменить сечение отвода?