Не надо голову ломать, полно видосов по ПР200 (ПР103), если вам читать лень, вот видео, (ПР200 в видео, ваш частотник слейв, ИПП120 будет ваш ПР103) ПР103 естественно будет мастер https://www.youtube.com/watch?v=-8d7XplowuA&t=60s
Работа ПР103 в режиме мастер https://www.youtube.com/watch?v=QpAAdYwQXOE&t=9s
Работа с сетевыми переменными в ПР103 https://www.youtube.com/watch?v=6nHlyn6cS48
Булевые переменные лучше упаковать в Маски и передавать по 16 шт. в одном регистре https://www.youtube.com/watch?v=fXHQEHz7PS8