Цитата Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
Датчик подключили к тому же входу. 1).А если подключить к входу другому можно из этого понять сгорел вход или нет? 2). А если просто не подключать датчик, как будет реагировать контроллер? Это я к тому, что бы диагностировать и понять куда копать.
Добрый день, можете попробовать поставить командный счет (параметр inp = 3 к примеру). Подключить датчики на 2 счетных входа и посмотреть работоспособность, прибор должен будет считать в разном направлении в зависимости от командного импульса, логический 0 - увеличивает значения, логическая 1 - уменьшает значения. Если вы не будете подключать датчик, прибор не должен считывать никаких импульсов и колебаний.