Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40

Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Нда-а, это ж что нужно нагородить на входах этих Дэшек, чтобы при питании 24 В 100 Ом стали критичными. А, ну конечно, там же целый килогерц допустим, счетный вход! Апплодисменты инженерАм Овена!
    А по поводу датчиков 12BLNAL2 тоже странно, откуда там 100 Ом может взяться, там обычно просто биполярник с токовой защитой 200 мА на выходе.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Нда-а, это ж что нужно нагородить на входах этих Дэшек, чтобы при питании 24 В 100 Ом стали критичными. А, ну конечно, там же целый килогерц допустим, счетный вход! Апплодисменты инженерАм Овена!
    А по поводу датчиков 12BLNAL2 тоже странно, откуда там 100 Ом может взяться, там обычно просто биполярник с токовой защитой 200 мА на выходе.
    Не известно по как схеме автор темы подключал датчики. Если датчики с ОК подключались по схеме сухих контактов (в этом случае входы модуля активны и питаются напряжением 5В), входы модуля могли и не срабатывать. Легко проверить какое напряжение падает на открытом транзисторе датчика.

    Автор темы так и не разобрался в чем причина. Поставил другой модуль и успокоился.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.06.2023 в 11:37.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не известно по как схеме автор темы подключал датчики. Если датчики с ОК подключались по схеме сухих контактов (в этом случае входы модуля активны и питаются напряжением 5В), входы модуля могли и не срабатывать. Легко проверить какое напряжение падает на открытом транзисторе датчика.

    Автор темы так и не разобрался в чем причина. Поставил другой модуль и успокоился.
    Добрый день! 0,7В

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Похоже я поспешил в суждениях, что старый прибор работает.
    Он передает маску, но настроить передачу быстрее, чем в 3 сек так и не смог.
    Подключил к СП300 и не могу прочитать регистр.
    Посмотрите плиз, где у меня тут ошибка. Пробую и напрямую читать, и через копирование во внутренний регистр
    изображение_viber_2023-06-28_12-25-08-479.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-09-635.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-09-855.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-10-687.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-14-212.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-16-357.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-18-151.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-20-426.jpg и схема подключений изображение_viber_2023-06-28_12-48-34-099.jpg

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    сегодня покупаю МВ110-16ДН.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Добрый день! 0,7В
    0,7В - это нормально. Но если модуль МВ110-16Д, то у него, как я ранее писал, входы активные и питаются от внутреннего источника питания 5В. Этого напряжения бывает недостаточно для срабатывания входа (длинные провода, большое падение напряжения на ключе). ОВЕН надо прекратить делать модули дискретного ввода, входные цепи которого питаются от напряжения 5В.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.06.2023 в 13:35.

  7. #27
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Похоже я поспешил в суждениях, что старый прибор работает.
    Он передает маску, но настроить передачу быстрее, чем в 3 сек так и не смог.
    Подключил к СП300 и не могу прочитать регистр.
    Посмотрите плиз, где у меня тут ошибка. Пробую и напрямую читать, и через копирование во внутренний регистр
    изображение_viber_2023-06-28_12-25-08-479.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-09-635.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-09-855.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-10-687.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-14-212.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-16-357.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-18-151.jpgизображение_viber_2023-06-28_12-25-20-426.jpg и схема подключений изображение_viber_2023-06-28_12-48-34-099.jpg
    Для чтения всего одного регистра из МВ требуется Модбас функция 10, а панель использует по умолчанию функцию 06.
    Для того чтобы чтение одного регистра из порта PLC выполнялось функцией 10 нужно установить бит PFW36.2 = 1.
    Это делается ФО, глобальная, условие - после загрузки проекта.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для чтения всего одного регистра из МВ требуется Модбас функция 10, а панель использует по умолчанию функцию 06.
    Для того чтобы чтение одного регистра из порта PLC выполнялось функцией 10 нужно установить бит PFW36.2 = 1.
    Это делается ФО, глобальная, условие - после загрузки проекта.
    Спасибо Вам огромное

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для чтения всего одного регистра из МВ требуется Модбас функция 10, а панель использует по умолчанию функцию 06.
    Для того чтобы чтение одного регистра из порта PLC выполнялось функцией 10 нужно установить бит PFW36.2 = 1.
    Это делается ФО, глобальная, условие - после загрузки проекта.
    не читает все равно

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    не читает все равно
    А за что спасибо говорил ?

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •