Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Снятие команды.

  1. #1

    По умолчанию Снятие команды.

    Добрый день, рассматриваю как работает Контроллер ПЛК110-30ТЛ и решил попробовать подвязать функциональный блок "Отсечной клапан" к работе крана.
    Снимок.PNG
    Включается "Кран 1_2 открыть", соответственно конечный выключатель "УКП_Кран_1__ОТКРЫТ" срабатывает. На выходе блока команда снимается, а вот "Кран 1_2 открыть" остаётся в TRUE. Есть возможность её отключить после сработки конечного выключателя?
    Очень интересная работа системы и пытаюсь в ней как можно глубже разобраться, так как в следующем году видимо будем использовать данное оборудование. Хочется изучить все подводные камни "На берегу"
    Последний раз редактировалось boomcss1; 26.06.2023 в 20:29.

  2. #2

    По умолчанию

    Set/Reset Disc блока не нашёл, реализовал через RS-тригер.
    Последний раз редактировалось boomcss1; 30.06.2023 в 11:00.

  3. #3

    По умолчанию

    В среде разработки очень необходим блок set/reset сигналов. Так же в выборе блоков отсутствуют некоторые блоки, которые есть в разделе помощи. Так, например, блок Инвертирования дискретного сигнала присутствует в разделе описания блоков, но в выборе блоков его нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Boolean In1, Ex1;
    ReadBool("In1", In1);

    If (In1=true)
    Ex1=false;

    Никто не подскажет, по какой причине не хочет отрабатывать?
    Мне показывает, что код ожидает ")"

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    на основе какого языка у вас там все?

    просто If(In1 == true) может быть
    И присвоение может быть Ex1 := false

    Не знаю, какой там в ней синтаксис... отсюда и может ожидать )

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    на основе какого языка у вас там все?

    просто If(In1 == true) может быть
    И присвоение может быть Ex1 := false

    Не знаю, какой там в ней синтаксис... отсюда и может ожидать )
    Выбираю вроде как Cscript. В общем понаставил я там всё, что просил компилятор. Получилась муть полная, но работает. К сожалению сета и резета конечно не хватает и инвертора дискретных сигналов.

Похожие темы

  1. Снятие сухого контакта в Linux
    от Aplle в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:20
  2. спк207 снятие с производства
    от unisprint в разделе СПК2хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 06:59
  3. UDP и снятие данных Winsock в VB6
    от Alex66 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 12:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •