Тема: МКОН непонятки в руководстве.

  1. #1

    По умолчанию МКОН непонятки в руководстве.

    Подскажите пожалуйста по:

    1. "ПРИМЕЧАНИЕ
    Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес, равный 1" - тогда как в примере показано заданное ID=1. Если нет возможности изменить ID=1 опрашиваемого устройства?

    2. "Код интерфейса .. 27:0:1:0:0:S:P или 10:0:G:40:0:S:N - (10 — порт Ethernet МКОН в режиме server)" тогда как в руководстве приводиться расшифровка 1го значения только для 27, 40 или 06.
    или " 40:0:G:08:0:S:N (08 — порт Ethernet МКОН в режиме client)" - что за 08 на этом месте? в руководстве порт указан следующим числом!!!

    Подкл с ноута напрямую по Ethernet и стучу через прог Modbus poll, какой там в настройках шлюз и DNS если подкл напрямую? Если удалить адр днс и шлюза они все равно прописываются зачем? Где указывается адр опрашиваемого Slave RTU?

    В общем каша по обеим пунктам.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	код интерфейса.png 
Просмотров:	29 
Размер:	92.4 Кб 
ID:	68641   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	id1.png 
Просмотров:	15 
Размер:	104.7 Кб 
ID:	68640  
    Последний раз редактировалось novinky; 05.07.2023 в 10:14.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес, равный 1" - тогда как в примере показано заданное ID=1. Если нет возможности изменить ID=1 опрашиваемого устройства?
    т.к. в сети модбасТСР по умолчанию SlaveID всегда 1, он и зарезервирован за самим шлюзом, соответственно если в ТСР задать ИД отличный от единицы то будет обращение к соответствующему слейву в сети 485. Про какой пример речь, если про то где расписан 27:0:1:0:0:S:P то там же чуть выше написано что эта запись – системная и недоступна для изменения. А в целом сам шлюз такой же слейв, почему нельзя к нему обращаться и использовать в качестве примера

    тогда как в руководстве приводиться расшифровка 1го значения только для 27, 40 или 06
    ну ниже по тексту же даны и другие значения, принципиальной разницы от занесения их в таблицу не будет
    какой там в настройках шлюз и DNS если подкл напрямую
    у МКОН есть возможность обращаться к облачному хранилищу, для этого и нужны и днс и шлюз
    Где указывается адр опрашиваемого Slave RTU
    так третья колонка же
    Последний раз редактировалось capzap; 05.07.2023 в 11:46.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    "если в ТСР задать ИД отличный от единицы то будет обращение к соответствующему слейву в сети 485. "
    Если мне требуется обратиться в сети 485 к слейв с id1 то как?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Если мне требуется обратиться в сети 485 к слейв с id1 то как?
    Через маршрутизацию. Указать, что при обращении по ID (отличном от 1) через ethernet маршрутизировать на ID=1 в 485.

    PS: 1 - это ID шлюза в Modbus TCP. Зачем-то. Сделать с этим ничего нельзя, можно только мириться тем, кто выбирает это чудо. Хотя, по большому счёту, жить это не мешает.
    Последний раз редактировалось imaex; 05.07.2023 в 13:23.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    т.к. в сети модбасТСР по умолчанию SlaveID всегда 1, он и зарезервирован за самим шлюзом
    Вы так написали, что человек может подумать, что это не некий стандарт, а не овеновские приколы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    а не овеновские приколы.
    а, т.е. это не прикол производителя слейва, который имеет не изменяемый адрес и два таких устройства в сеть не воткнуть, ну ок
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а, т.е. это не прикол производителя слейва, который имеет не изменяемый адрес и два таких устройства в сеть не воткнуть, ну ок
    Нормальному modbus tcp устройству никакой ID не нужен. Если в запросе modbus tcp указывается ID, то это означает, что запрос адресован к устройству за тем, к которому отправлен запрос.

    Что касается утр-в с неизменяемым ID, формально умеющих работать по modbus rtu, то таких зверей на любой вкус. И с 1-ым, и, даже, 0-ым адресом. Про которые производители изначально не думали, что кому-то понадобиться их на 485-ый сажать.
    Последний раз редактировалось imaex; 05.07.2023 в 14:15.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    imaex это нормальному, хотя по стандарту ID устройства фигурирует и в TCP протоколе.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Нормальному modbus tcp устройству никакой ID не нужен. Если в запросе modbus tcp указывается ID, то это означает, что запрос адресован к устройству за тем, к которому отправлен запрос.
    капитан очевидность. В гайде на модбас ТСР так об этом и сказано, что обычное применение ID для шлюзов. Ноль широковещательный, 255 в качестве демонстрации того что ID не нужен идентификация по IP, для слейвов отведено с 1 по 247 адрес. МКОН такой же слейв для мастера по ТСР, поэтому единица вполне нормальное значение, при чем тут прикол или это как то приколнее что слейв не может сменить свой ID
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    МКОН такой же слейв для мастера по ТСР
    tcp/ip устр-ва однозначно адресуются по IP-адресу+порт. Модбасовский ID тут как собаке 5-я нога нужен. Т.е. примерно так же, как и ID в овеновских модулях в/в 200-ой серии.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. СИ30. Ошибка в руководстве?
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 06:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:26
  5. Может ошибка в руководстве?
    от Nick_V1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 14:43