Тема: ПР200 и Акрон-01 по Modbus.

  1. #1

    Unhappy ПР200 и Акрон-01 по Modbus.

    Всем доброго времени суток.

    Имеется задача считывать параметры акрон-01 на пр200.
    Прошивка расходомера свежая, функцию 03 поддерживает.

    Кто дело с таким конфигом, да и впринципе с акроновским Modbus имел, подскажите пожалуйста, буду очень признателен, месяц мучаюсь
    Ничего не понятно, но очень интересно

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Ни каких акроновских Modbus не существует.
    Модбас он сам по себе. Или он есть в этом акрон-01 или там свой протокол.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Так товарищ даже не может написать чего он хочет, в смысле, архив смотреть или текущий расход, для текущего расхода у прибора есть аналоговый выход, короче, ему месяца не хватило определится, пусть определяется, пока Солнце не потухло, надеюсь ему хватит этого времени?!
    И, насколько понимаю, у него 232 интерфейс?!

    http://xn--90anlhdbcfdd.xn--80adxhks...67096656009409
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.07.2023 в 15:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Текущие параметры там стандартными командами Modbus должны читаться

  6. #6

    По умолчанию

    Все таки разобрались, да, у акрона стандартный Modbus rtu, но выставляя по инструкции ничего не работало. Чуть позже оставлю рабочие параметры. Для себя бы я импульсным выходом читал(он бы и информативнее оказался) , благодаря вам, ребятам с форума, сделал себе макрос для этого) Но Modbus был по тз.
    Благодарю за ответы)
    Ничего не понятно, но очень интересно

  7. #7

    По умолчанию

    Информация по настройкам в пр200:
    скорость 9600,
    8N2,
    интервал 10 мс,
    период опроса 1000мс, таймаут 100мс,
    старшим байтом вперед

    Возможно информация пригодится новичкам
    Ничего не понятно, но очень интересно

Похожие темы

  1. ПР200 + LS iG5A (от VTS) по Modbus
    от ctc в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 15:49
  2. ПР200 modbus RTU
    от Roshah в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 18:39
  3. ПР-200 + Акрон-01.
    от Palver в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:29
  4. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  5. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •