Просто интересно, а почему по умолчанию не одинаково выставлены в ПР и на сервере порядки слов и байтов?
TaPX галочки в ПР для галочки (действуют только в случае, когда ПР является мастером). Когда ПР слейв, у него всегда один вариант и ему ваши галочки до галочки...
imaex в стандарте не определена последовательность, все зависит от процессора. Важным фактором является только расположение и последовательность CRC, остальное вторично. Если процессор устройства слабенький, чисто под задачу, нет смысла его нагружать дополнительной работой по перестановке как нравится вам. Вот и весь секрет.
Из-за этого вот попалось уже два устройства, где производитель неправильно выставил CRC
полно таких девайсов, обычно что-то маленькое на слабых контроллерах типа PIC, Atmega и так далее.
Интересная картина получается, или я чего-то не правильно понял? У Овен в лоджике есть инструмент для переноса данных сетевых переменных в ОРС сервер от Овен. Т.е. я экспортировал файл из лоджика, скормил его ОРС серверу и дальше вынужден ручками в каждой переменной менять порядок? А если переменных много? Прикольный инструмент для облегчения жизни...