Продумываю сейчас проект автоматизации водоснабжения на даче. Появился ряд вопросов.
Имеем следующий расклад. Между щитом с БКК1 и местом монтажа датчиков проложены две пнд трубы длиной 25м (диаметр 25мм) можно считать вплотную друг к другу. В одной проложен силовой кабель питания насоса, в другую планирую затащить МКЭШ 10х0,5 для подключения самих кондуктометрических датчиков, одного ПД100 и одного гидростатического датчика уровня (24в, 4-20ма). Вопросы :
1) Допускается ли такой монтаж кондуктометрических датчиков? Это к вопросу о наводках и пр. В мануале к БКК вроде говорится о том, что расстояние между БКК и датчиками нужно делать минимальным.
2) Нет ли каких-либо требований касательно периодической чистки стержней от грязи и пр.? Датчики нужны для автоматического наполнения водой бака для полива, вода чистая.
3) Может проще использовать поплавковые датчики? Кондуктометрические (конкретно ДС.ПВТ.4) приглянулись простотой монтажа (одно отверстие 3/4 + удобное подключение), а БКК есть халявный.

В дополнение к п.1. Могу заменить силовой кабель с ВВГнг на ВБбШвнг и броню заземлить (для уменьшения наводок).