Здравствуйте. В котельной на паре установлен датчик расхода пара(газа) ДРГ.М, подключенный к тепловычислителю СПТ961. На этих выходных тепловычислитель перестал показывать расход. Начали разбираться, провода не промаркированы, сложно понять, что-куда идет. Но в итоге понятно, что сигнал взят с датчика расхода с 3 и 4 его клемм(по паспорту это частотный, либо импульсный выход), на СПТ 961 он заведен на 11 клеммы. Как можно проверить выход с датчика ДРГ.М, рабочий ли он? Пробовали замерить частоту мультиметром как в РЭ изображено(подключение частотомера), получилось 49 Гц. Или как вариант попробовать пересадить сигнал на 5 и 6 клеммы(это токовый сигнал 4-20мА)?