Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Не определяется ИПП120.

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Не было никогда ИПП120, там случайно не такая же плюшка с перемычками как в ПР200? типа мастер-слейв кроме программы еще перемычками задать надо?
    А саму ИПП читать можете? она же слейвом тоже может быть вроде

  2. #22

    По умолчанию

    Перемычек на ИПП120 нет. Сконфигурировал её слейвом, а ПР200 мастером(выставил перемычки то же). .....НЕт обмена....

  3. #23

    По умолчанию

    Ох-ть, б-ть. Извиняюсь......... Докопался. Оказывается, если ИППшка запитана от шнура USB, соединения по 485 нет. Запитался от БП и всё заработало. Вот такой нюанс может быть. Всем спасибо за советы и участие в решении моей маленькой задачки.

  4. #24

    По умолчанию

    ПР до добра не доводят))) У меня никогда мысли не возникало, не подключив питание 24 В к Панели оператора, пытаться включить обмен по RS485)))

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Прикольно. Интересный тогда вопрос, а ИПП шьется в таком случае через RS485? или она определяет подключение к USB, блокируя RS485 для прошивки?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Прикольно. Интересный тогда вопрос, а ИПП шьется в таком случае через RS485? или она определяет подключение к USB, блокируя RS485 для прошивки?
    Нет в том и дело, программируется по USB, там же и смотрят Онлайн, забыв подать питание)) А то что обмен не идёт, наплевать)

    Например в теме по ИП120, такие случаи на каждой странице почти)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2023 в 15:14.

  7. #27

    По умолчанию

    ИППшку когда подключаешь для программирования к ПК, она уже светится и свою внутреннюю программу исполняет. А у меня вот мысль не возникла сразу питание на неё подать.

  8. #28

    По умолчанию

    Через микро USB она прошивается. Для чего RS485 блокируется не ясно. Я же в этот момент не заливал прогу.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    на самом деле нет ничего удивительного, значит ноги проца Rx, Tx используются одни и те же, при подключении USB переключаются на него. Видел уже подобное в других решениях (не Овен)

  10. #30
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Через микро USB она прошивается. Для чего RS485 блокируется не ясно. Я же в этот момент не заливал прогу.
    Интерфейс(RS485) без питания не работает!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Пр200 не определяется компьютером
    от Aflubin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 16:41
  2. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  3. Неправильно определяется в OL (ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч)
    от Кент 25 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 18:43
  4. ПР114 не определяется в OenLogic
    от SA104 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 16:08
  5. Модуль АС7 не определяется ПК
    от Александр Кузнецов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 22:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •