Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31

Тема: ПР 200 + датчик кислорода и Ph через RS 485

  1. #1

    Lightbulb ПР 200 + датчик кислорода и Ph через RS 485

    Добрый день.
    Хочу подключить к ПР200(в дальнейшем к ПР205, пока на руках только ПР200) датчик кислорода АКВА МП-400.010 и датчик Ph АКВА МП-200.010 через RS 485 и выводить все показания с этих датчиков, для начала на дисплей(в дальнейшем и в облако). Производитель заявляет что у датчика кислорода заводской адрес 10, у Ph 20. Подскажите с чего начать? Во вложении ещё таблица от производителя с регистрами. Приложил изображения, если нужно есть в xls.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Хочу подключить к ПР200(в дальнейшем к ПР205, пока на руках только ПР200) датчик кислорода АКВА МП-400.010 и датчик Ph АКВА МП-200.010 через RS 485 и выводить все показания с этих датчиков, для начала на дисплей(в дальнейшем и в облако). Производитель заявляет что у датчика кислорода заводской адрес 10, у Ph 20. Подскажите с чего начать? Во вложении ещё таблица от производителя с регистрами. Приложил изображения, если нужно есть в xls.
    Кроме слейв адресов 10 и 20, нужно ещё знать Протокол, Скорость, размер, чётность, стоп-бит, (например Модбас RTU, 9600, 8, N, 1), забить все параметры в ПР,
    после чего перевести нужные адреса регистров из HEX в DEC ( калькулятором) и добавить в ПР переменные с нужными адресами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2023 в 13:25.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    На скринах не видно всего, да еще это и скрины, но если это от производителя, то там все должно быть... По крайней мере я там увидел про float = big endian

  4. #4

    По умолчанию

    Снимок экрана (155).png
    Посмотрите похоже вот эти данные.

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Снимок экрана (155).png
    Посмотрите похоже вот эти данные.
    Ну так всё написано, с завода идёт Модбас RTU, 9600, 8 бит, N (нет чётности), 2 стоп бита. Типа так 1 Настройки ПР200.jpg

    По поводу слейв адресов 10 и 20 где написано?
    Если это в HEX, то в DEC будут 16 и 32 адрес.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2023 в 17:21.

  7. #7

    По умолчанию

    Получается вроде бы так да, по поводу адресов указано то же в документе, я вложил. Теперь остаётся настроить экраны самих датчиков. Что здесь нужно выставлять?Снимок экрана (160).pngСнимок экрана (159).pngСнимок экрана (158).pngСнимок экрана (157).pngСнимок экрана (156).png

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Получается вроде бы так да, по поводу адресов указано то же в документе, я вложил. Теперь остаётся настроить экраны самих датчиков. Что здесь нужно выставлять?Снимок экрана (160).pngСнимок экрана (159).pngСнимок экрана (158).pngСнимок экрана (157).pngСнимок экрана (156).png
    А, чего Вы ПР200 не "настраиваете", в смысле, обычно кто БМП, купив ПР сразу начинают калибровать его входы-выходы! Может отложить это мероприятие на год-два, пока с азами разберётесь?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Не совсем понял вашего тонкого юмора, пр200 я пользуюсь очень давно, азы знаю. С настройкой этого прибора через RS485 сталкиваюсь впервые, мне сложно разобраться самостоятельно, вы можете помочь или только умничаете?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Не совсем понял вашего тонкого юмора, пр200 я пользуюсь очень давно, азы знаю. С настройкой этого прибора через RS485 сталкиваюсь впервые, мне сложно разобраться самостоятельно, вы можете помочь или только умничаете?
    Вам расскажу: часто новички, я бы их назвал перманентные экспериментаторы, купив ПР, первым, что начинают делать - начинают калибровать входы-выходы, что приводит, как правило, к выводу ПР из строя, в смысле, к неверным показаниям входов-выходов! Вы, надеюсь, достаточно разобрались с датчиком, чтобы заниматься чем-то подобным? Мне кажется, с этим не надо спешить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  2. Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    от Alex7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 10:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •