Тема: ПЛК63+MasterSCADA+МУ.224.8и.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63+MasterSCADA+МУ.224.8и.

    Добрый день. На данный момент имеется ПЛК63+MasterSCADA которая через ethernet<->485 "мастерит" контроллер. Требуется добавить модуль МУ110.224.8и. Планируется контроллером через 232<->485 "мастерить" модуль. Для этого приобретен АСЗ-M и спаян кабель. Рабочий ли данный "конфиг" оборудования?
    На данный момент собран тестовый стенд ПЛК63+МУ110.224.8и на прямую 485<->485 для изучения работ с библиотеками.
    Последний раз редактировалось trietilen; 08.09.2023 в 07:52.

  2. #2

    По умолчанию 485-485

    IMG_20230907_122717.jpg
    Конфигурация модуля и листинг ПО.
    COM порт открывается но обмена данными по Modbus нет.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trietilen Посмотреть сообщение
    IMG_20230907_122717.jpg
    Конфигурация модуля и листинг ПО.
    COM порт открывается но обмена данными по Modbus нет.
    13 адрес модуля всё портит, не делайте так больше))) И слово Мастерит не повторяйте.

    А по делу протокол в Модуле указан Овен, а используете Модбас RTU,
    пытаетесь записать целочисленную 16 битную переменную в Модуль, а пример взяли для числа Float ( 32 битная переменная с плавающей запятой).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 09:52.

  4. #4

    По умолчанию

    Адрес и протокол поправил, спасибо.

    сформировал данные таким образом:

    Buffer[1] := WORD_TO_BYTE(y1);
    Buffer[0] := WORD_TO_BYTE( SHR(y1,8));
    Buffer[3] := WORD_TO_BYTE( SHR(y1,16));
    Buffer[2] := WORD_TO_BYTE( SHR(y1,24));

    Модуль заработал.

    Теперь следующий этап. Заставить его работать на 232 интерфейсе.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trietilen Посмотреть сообщение
    Адрес и протокол поправил, спасибо.
    Модуль заработал.

    Теперь следующий этап. Заставить его работать на 232 интерфейсе.
    com_num: PORTS:=0; (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    Ставьте 1, подключайте переходник и проверяйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 11:49.

  6. #6

    По умолчанию

    При смене порта. передача данных не происходит. Что может мешать?

    "По умолчанию порт настроен на работу в режиме Slave. Контроллер, анализируя
    запрос, автоматически определяет протокол, и формирует ответ по заданному про-
    токолу.
    При работе в режиме Slave порт имеет жестко заданные настройки:
    − скорость: 115200 бит/с;
    − длина слова данных: 8 бит;
    − контроль четности: отсутствует;
    − адрес: 16."

    может в этом дело?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trietilen Посмотреть сообщение
    При смене порта. передача данных не происходит. Что может мешать?

    "По умолчанию порт настроен на работу в режиме Slave. Контроллер, анализируя
    запрос, автоматически определяет протокол, и формирует ответ по заданному про-
    токолу.
    При работе в режиме Slave порт имеет жестко заданные настройки:
    − скорость: 115200 бит/с;
    − длина слова данных: 8 бит;
    − контроль четности: отсутствует;
    − адрес: 16."

    может в этом дело?
    Подождите, какой слейв? ПЛК как мастер в модуль записывает.
    Если работать не будет, то оставляйте модуль на 485, а как слейв подключайте через 232 и переходник к Скаде. Переменные для слейва можно добавлять прямо в конфигурации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 13:41.

  8. #8

    По умолчанию

    На экспериментальном стенде удалость настроить работу ПЛК63 с модулем на прямую через 485 интерфейс.
    При переходе же на 232 с помощью кабеля КС-2 через преобразователь АСЗ-M и смены настройки порта с 0 на 1, данные пропадают, индикатор обмена на модуле гаснет. Пробовали играться адресами устройств и скоростями не помогает. Возможно есть еще какие то нюансы работы через 232 интерфейс?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trietilen Посмотреть сообщение
    На экспериментальном стенде удалость настроить работу ПЛК63 с модулем на прямую через 485 интерфейс.
    При переходе же на 232 с помощью кабеля КС-2 через преобразователь АСЗ-M и смены настройки порта с 0 на 1, данные пропадают, индикатор обмена на модуле гаснет. Пробовали играться адресами устройств и скоростями не помогает. Возможно есть еще какие то нюансы работы через 232 интерфейс?
    Возможно через переходник и не будет работать, если нужно управление самим 232 портом (ПЛК это не комп).

    зы: В ПЛК63 RS232 Debag - он вообще как мастер не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 17:16.

  10. #10

    По умолчанию

    В ПЛК63 RS232 Debag - он вообще как мастер не работает
    Ну с чего вдруг-то?...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ+ПЛК63
    от Uniqum в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 17:41
  2. плк63
    от oa2007 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 16:29
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 18:56
  5. MasterSCADA+ПЛК63-L
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •