Тема: Энергонезависимые переменные в блоках ST

  1. #1

    По умолчанию Энергонезависимые переменные в блоках ST

    Возможно ли объявить переменную внутри ST блока как энергонезависимую или придется делать входные/выходные переменные и связывать их с энергонезависимыми глобальными переменными? (пока именно так сделал).
    При постоянной перезаписи проблем не будет в таком варианте?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,682

    По умолчанию

    Энергонезависимые переменные во флеш пишутся при отключении питания. В нормальном режиме работают в оперативной памяти. Проблем не будет.

  3. #3

    По умолчанию

    А все таки, можно объявить переменные в ST как энергонезависимые? Если их надо довольно много (десятки) - то таскать их через входы-выходы наружу не вариант. Конкретно мне в идеале нужен массив элементов на 30..50 энергонезависимых целочисленных переменных

  4. #4

    По умолчанию

    На данный момент RETAIN переменные не поддержаны в ST
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Жаль, конечно, но, надеюсь, в будущем и до них дело дойдет

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    как ретайн переменные вывести на экран пр205?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    как ретайн переменные вывести на экран пр205?
    Возьмите и почитайте ВТОРОЕ! Сообщение в ветке про пр205. Или вам ляпнуть и ждать ответа надо?
    Как ваш вопрос соотносится с этой веткой?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2013
    Адрес
    Ивантеевка М.О.
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    я возможно не тут задал вопрос. вопрос заключается в том, что на экран пр 205 не возможно вывести энергонезависимые переменные.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от timik2009 Посмотреть сообщение
    я возможно не тут задал вопрос. вопрос заключается в том, что на экран пр 205 не возможно вывести энергонезависимые переменные.
    Вот https://youtu.be/FartAmkWpJs?si=67tZxvEP7ji-09Cc&t=67

Похожие темы

  1. Энергонезависимые данные
    от Lihoj в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 09:55
  2. Стерлись энергонезависимые переменные!!!
    от Алексей 1 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.03.2021, 21:42
  3. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  4. Поддерживаются ли ПР энергонезависимые переменные?
    от Vasily777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 08:30
  5. Отличия в блоках питания в каталоге OWEN
    от jek в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 06:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •