    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Схема для измерения проводимости - одна, схема для подключения кондуктометрических датчиков другая
    Тут не соглашусь...схема первичного преобразователя(если мы разберем ПР по условным блокам))) однозначно одна для обоих режимов стандартный мост....а вот последующая обработка сигнала отличается....производитель "в дискретном режиме" заложил по сути блок SEL, но к сожалению настраиваемый только из ОЛ....его бы в системном меню возможность изменять уровень перехода в 1....вот это уже было бы интереснее....но как и написал выше сам пользователь может устранить этот недостаток выполнив тот же блок самостоятельно и выведя уровень в настройки на экране в пользовательском меню и получим полную свободу действий плюс контроль удаленно через регистры на скаду состояние входов в цифровом выражении....это не будет электропроводностью как качество воды.... это будет электропроводностью как площадью погружения части электродов тоесь меняется константа ячейки.....а тут главное в этом принципе само понятие КОНСТАНТА....в режиме кондуктометрических измерений на результат влияют системные настройки такие как константа кондуктометрической ячейки, применение или нет температурной компенсации. При константе 1.0 и отключенной термокомпенсации сигнал с кондуктометрического входа будет передаваться без изменений...и равняться сигналу первичного преобразователя ....ну там еще есть темная лошадка юстировка ))) но это отдельная история. Поэтому выставьте такие значения и будет все отлично. Если заметили при переходе в системном меню в дискретный режим они сами отключаются (не доступны)...потому что в них нет уже смысла при измерении уровня воды на стержнях.

    Могу снять осциллограммы с обоих режимов....если уж так надо ))))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.10.2023 в 21:34.
    ...Веселись юноша в юности своей...

Похожие темы

  1. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  2. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •