Контроллер ПЛК160 порт RS232 при считывании регистров из тепловычислителя Взлет ТСРВ-043 проскакивает ошибка. может кто подсказать что делю не так, по 232 первый раз соединяюсь. порт 232 кабель КС-14 (без перемычки).
Контроллер ПЛК160 порт RS232 при считывании регистров из тепловычислителя Взлет ТСРВ-043 проскакивает ошибка. может кто подсказать что делю не так, по 232 первый раз соединяюсь. порт 232 кабель КС-14 (без перемычки).
постоянно, опси сервером читал, пишет ошибка считывания контрольной суммы, на работу сильно не влияет (просто считываю данные на панель вывожу), но показания иногда пропадают на пол секунды примерно.
Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2023 в 10:55.
Все в шкафу, 20см длина линии, настройки на фото, скорость менять не пробовал. там 5 переменных всего читаю
там нет необходимости в скорости, по 043 не знаю точно, в 026 только 4800, в 027 можно и выше, но недалекоА скорость 4800 обязательна? 9600 можно поставить?
Скорость выше не устанавливается, проверил сегодня
если сразу более менее нормально не заработало, то остаётся только путь долгого рукопашного подбора каких-то вариантов настроек обмена
либо принудительно-программного забивания на глюки
взлёт крайне неудобная штука для работы