Добрый день.
Задался вопросом о возможности подключения датчика температуры PT100 к ПР200. Нашел руководство по эксплуатации и смотрю технические характеристики прибора.
Из руководства по эксплуатации:

Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений:
в диапазоне 0...2 кОм, не более 0,5 %*
в диапазоне 2...4 кОм, не более 1,5 %*
ПРИМЕЧАНИЕ
* Приведено к общему диапазону измерения 0...4 кОм.

Получается при вычислении погрешности (delta/4000)*100%=0,5%
Убираем проценты, delta/4000 = 0,005
Получаем абсолютная погрешность delta = 20 Ом.
При этом один градус НСХ характеристики PT100 это приблизительно 1,8 Ом.
Получается при измерении датчиком температуры с характеристикой PT100 у меня будет погрешность около 10 градусов по Цельсию?