    В настоящее время разрабатываю установку, задача которой это дозация компонентов в реактор, затем смешивание, и подача на линию. В целом проект более менее близится к завершению, но возник ряд вопросов которые хочется обсудить.

    Набор компонентов решил организовать при помощи электромагнитных клапанов, с парралельным взвешиванием тензодатчиком емкости в которую подаются компоненты раствора. В результате ломаю голову, над написанием макроса, который принял бы первоначальный вес емкости, а затем согласно введеных на экране количества компонента А подал бы его в емкость парралельно взвешивая но с учетом веса емкости, после чего начинается подача компонента Б опять же, с учетом веса емкости и веса компонента А, согласно введеных на экране данных по количеству.

    Помимо этого есть желание вести статистику расхода компонента А (клей), для учета его расхода, скажем месячный период. Опять же если осуществимо.

    Прикладываю файл сырец сделанный в OWEN Logic.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribnick Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток уважаемые участники форума и администрация!

    В настоящее время разрабатываю установку, задача которой это дозация компонентов в реактор, затем смешивание, и подача на линию. В целом проект более менее близится к завершению, но возник ряд вопросов которые хочется обсудить.

    Набор компонентов решил организовать при помощи электромагнитных клапанов, с парралельным взвешиванием тензодатчиком емкости в которую подаются компоненты раствора. В результате ломаю голову, над написанием макроса, который принял бы первоначальный вес емкости, а затем согласно введеных на экране количества компонента А подал бы его в емкость парралельно взвешивая но с учетом веса емкости, после чего начинается подача компонента Б опять же, с учетом веса емкости и веса компонента А, согласно введеных на экране данных по количеству.

    Помимо этого есть желание вести статистику расхода компонента А (клей), для учета его расхода, скажем месячный период. Опять же если осуществимо.

    Прикладываю файл сырец сделанный в OWEN Logic.
    Зелье из грибов делаете? В смысле, прям как баба Яга!
    Короче, была подобная тема, там Василий Кашуба ситуацию разруливал, если память не изменяет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2023 в 05:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Да требуется смешивать клей ПВА с водой, пропорции зависят от вязкости завезенной партии ПВА, соответственно пока что все смешивается "на глазок", хотим автоматизировать процесс. Дабы придти к некоей повторяемости качественного смешивания.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribnick Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток уважаемые участники форума и администрация!

    В настоящее время разрабатываю установку, задача которой это дозация компонентов в реактор, затем смешивание, и подача на линию. В целом проект более менее близится к завершению, но возник ряд вопросов которые хочется обсудить.

    Набор компонентов решил организовать при помощи электромагнитных клапанов, с парралельным взвешиванием тензодатчиком емкости в которую подаются компоненты раствора. В результате ломаю голову, над написанием макроса, который принял бы первоначальный вес емкости, а затем согласно введеных на экране количества компонента А подал бы его в емкость парралельно взвешивая но с учетом веса емкости, после чего начинается подача компонента Б опять же, с учетом веса емкости и веса компонента А, согласно введеных на экране данных по количеству.

    Помимо этого есть желание вести статистику расхода компонента А (клей), для учета его расхода, скажем месячный период. Опять же если осуществимо.

    Прикладываю файл сырец сделанный в OWEN Logic.
    Я бы, во-первых, оформил ваш процесс в виде конечного автомата с выделением явных этапов:

    0. Неготовность системы (проблемы датчиков, неверные вводные данные и т.п.)
    1. Готовность к работе
    2. Взвешивание ёмкости
    3. Подача компонента А
    4. Подача компонента Б
    5. Смешивание
    6. Подача в линию
    7. Окончание
    8. Авария при работе

    Наверное нужно дополнительно предусмотреть проверку достоверности данных тензодатчика (например разумными границами показаний и контролем логической последовательности данных)
    Возможно нужен также некий ручной режим для контролируемого завершения процесса при сбоях

    По организации учета компонентов проблем с реализацией не видно

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Я бы, во-первых, оформил ваш процесс в виде конечного автомата с выделением явных этапов:

    0. Неготовность системы (проблемы датчиков, неверные вводные данные и т.п.)
    1. Готовность к работе
    2. Взвешивание ёмкости
    3. Подача компонента А
    4. Подача компонента Б
    5. Смешивание
    6. Подача в линию
    7. Окончание
    8. Авария при работе

    Наверное нужно дополнительно предусмотреть проверку достоверности данных тензодатчика (например разумными границами показаний и контролем логической последовательности данных)
    Возможно нужен также некий ручной режим для контролируемого завершения процесса при сбоях

    По организации учета компонентов проблем с реализацией не видно
    По поводу аварий наткнулся на тему в форуме, уже занимаюсь реализацией. Аварии представлены выводимыми на дисплей кодами Е1,Е2 и т.д.. Готовность к работе вещь просто необходимая, она заложена в проект, производится замер давления перед электромагнитными клапанами, в случае если давление в заложенных мною пределелах, макрос дает "зеленый свет" на старт дальнейших действий, Также думаю разумно будет установить критический стартовый вес для тензодатчика, дабы не допустить переполнения емкости смешивания.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Для начала определитесь с технологией - что важнее вес клея или объём его, раз вязкость клея разная. Одно дело 1кг вязкого клея, а другое дело для жидкого. При одном и том же весе клея, нужно тогда разное количество воды. Клей можно и дозатором подавать.... Без взвешивания (объём). Но в любом случае нужно учитывать ( задавать) вязкость клея, которая зависит в том числе от сухого остатка в нём.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.10.2023 в 10:16.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Для начала определитесь с технологией - что важнее вес клея или объём его, раз вязкость клея разная. Одно дело 1кг вязкого клея, а другое дело для жидкого. При одном и том же весе клея, нужно тогда разное количество воды. Клей можно и дозатором подавать.... Без взвешивания (объём). Но в любом случае нужно учитывать ( задавать) вязкость клея, которая зависит в том числе от сухого остатка в нём.
    По поводу вискозиметра я думаю, так как клей приходит в еврокубе, то тут с определением его вязкости затруднений быть не должно. Обьем неплохой, единственное придется вывести некий коэффициент соотношения смешивания исходя из вязкости. Плюс не требуется микронная точность, есть некая допустимая погрешность. В настоящее время все делается на глазок без вискозиметра.

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемые участники, есть вопрос, а могу ли я осуществить запись в память значение переменной (с плавающей запятой) с помощью экрана?

  9. #9

    По умолчанию

    А в чем вы ожидаете проблему? Это базовый функционал в общем то.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А в чем вы ожидаете проблему? Это базовый функционал в общем то.
    То есть на экране создаю поле ввода вывода (int float) - тип вещественный, привязываю к нему переменную с плавающей запятой, и можно сказать дело в шляпе?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200+МВ110-224.4ТД
    от Vladimir Chernicin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 00:29
  2. ПР200+МВ110-224.1ТД
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 17:49
  3. ПР200+МВ110-8А
    от Kaktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 14:59
  4. МВ110-1ТД + ПР200 + ПЧ ОВЕН
    от zamnarzanom в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 17:48
  5. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •