Всем доброго времени суток. Помогите советом. В общем нужно реализовать следующий момент. При подаче разрешающего сигнала на входе должен запускаться цикл включения/выключения клапана (для удобства 5s включен, 10s выключен) и до момента False на входе. Попробовал сделать это с помощью FB Blink, работает не совсем корректно, т.к. на выходе, в зависимости от того в какой момент поступил сигнал False может дать либо True либо False. Хотя в описание к Blink написано, что изначально у него False. Можно ли добиться стабильного сигнала с выхода Blink при подаче False в любой момент времени? Или как можно реализовать такой алгоритм? Что-то с помощью TP, TON, TOF не могу понять