Цитата Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Пока не было трм 151 использовали 138. выход был токовый. Можете оставит просто ступеньчатый релейный выход. По входу. Идея.Ставите 8 ком и 2 ком последовательно на выходе с задатчика. с 2 ком снимаете сигнал на актвный вход 138.вход програмируете 0-20 мА и получаете вольтметро 0-2 вольта. Затем вручную или на калькуляторе просчитаете градацию сигнала. Все логические эленты заводите на один вход и будет ВАМ счасть
А зачем так? ведь ТРМ138 может только 0-1В? да и у автора топика сигнал 0-10в - тогда уж надо поставить делитель на 10, что то типа 2кОм и 20кОм или другие с аналогичной зависимосьтью.

ТО Разживин Сергей Леонидови: кстати правильная мысль...работать будет, получиш 8 ступеней и бонусом вольтметр который быдет показывать входной сигнал на управление. тип выхода 138 для управления твердотелками лучше взять -Т (если сигнал управления твердотелелок 10-30В) , а БП для этого и встроенный может потянуть.