Здравствуйте!
Возможно вопрос дилетантский, тогда тем более прошу помочь с профессиональным советом.
Исходные задачи.
- На ВЗУ два сетевых насоса по 5.5кВт
- Ввод по электричеству на ВЗУ 35кВт, достаточно для одновременной работы 2 (двух) сетевых насосов.
- Однако Сетевые насосы "в работе" по-очередно. Одного сетевого насоса хватает для создания целевого давления в течении всех суток (во все интервалы потребления).
- Два ПЧВ1, по одному на каждый сетевой насос (благо сейчас отечественные ПЧ не стоят заокеанских денег + повышение общей надежности)
- Для сетей управления используется ПР200 .
- Помещение ВЗУ отапливается, зимой не ниже +5С (градусов по Цельсию), не более +10С.
- Запланировано "импортозамещение" оборудования ВЗУ + повышение надежности + сокращение времени простоя.
- Сервис должен предоставляться круглосуточно, прерывания сервиса недопустимо.
Цель: спроектировать и внедрить систему автоматического управления сетевыми насосами, включая функцию автоматической ротации.
Текущий подход к решению задачи:
- Каждый сетевой насос подключается к своему ПЧ, напрямую к выходным клеммам (длина моторного кабеля меньше 5 метров).
- Входное Напряжение на каждый ПЧ подается через отдельный контактор (1 ПЧ - 1 контактор)
- В режиме автоматической ротации переключение насосов выполняет ПР200: "команда "СТОП" -> пауза -> команда "Отключить контактор ПЧ"-> пауза -> Команда "Включить контактор ПЧ"- пауза - команда "СТАРТ" (+ проверки что команды исполнены).
- Выбрав насос в "работу" по сути включаем и отключаем контакторы ПЧ, то есть обесточиваем или запитываем ПЧ сетевого насоса.
- Интервал ротации: от 24 до 168 часов.
Что имеем при таком подходе: когда сетевой насос выбран "в работу", то он включается на "холодном" ПЧ.
Вопрос
Что для ("импортнозамещенного")" ПЧ лучше / что сохраняет его ресурс дольше / что увеличивает вероятный срок его полезной эксплуатации?
- Когда ПЧ круглосуточно находится во включенном состоянии, то есть "разогрет" и всегда готов к нагрузке?
- Ресурс ПЧ при запуске "на холодную" никаким образом не уменьшается, наоборот то что он 2-3 раза в месяц проводит в обесточенном состоянии как раз увеличивает вероятный срок его полезной эксплуатации
- Чтобы ответить не хватает еще дополнительных вводных.