Тема: ПЧВ1 [М01]. Аппаратное отключение насоса при низком давлении длящемся 60 секунд

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1 [М01]. Аппаратное отключение насоса при низком давлении длящемся 60 секунд

    Здравствуйте.

    Вопрос к специалистам настроек ПЧ от ОВЕН, конкретная модель ПЧВ1 [М01].

    Назначение
    Насос, управляется ПЧВ1 [М01].
    ПИД-регулирование по датчику 4..20mA (10 бар).
    Уставка давления: 3 бар.
    Аварийные уровни давления: <1 бар и больше 4.5 бар.

    Задача
    Необходимо встроенными функциями ПЧ обеспечить выполнение сценария: если в течении 60 секунд давление меньше 1 бар, то ПЧ должен остановить электродвигатель (насос) с выбегом.

    Гипотезы/исследования.
    1.Встроенная функция "Компаратор" [F06.50] не подходит, так как нужна задержка в 60 секунд. А "Компаратор" сразу, без каких-либо пауз, создает событие [F06.54] 1: Авария и останов выбегом
    2. Встроенная функция "Виртуальный порт vX [F06.60] и vY [F06.66]", выглядит подходящей, так как для vY можно установить время задержки ВКЛючения [F06.70] от 0 до 60 секунд.

    Прошу
    Проверить параметры конфигурации ПЧВ1 [М01] для использования для решения задачи встроенной функции "Виртуальный порт vX [F06.60] и vY [F06.66]"/
    Прошу дать обратную связь: да, будет работать/ Нет, не будет работать потому что... / Вы не учли что...
    (в список приведены не все параметры конфигурации, только те, что касаются задачи)

    Настраиваем ПИД-регулирование (в примере только пределы значений, источники, без PID-коэффициентов)
    F01.02 - 8 - "Источник для регулирования частоты ЭД:8: ПИД-регулятор"
    F05.41 - 1 - "Вид датчика давления:1: 0-20мА"
    F05.50 - 20 - [20] % – нижний диапазон AI (4mA)
    F05.51 - 0 - [0] бар – единица нижнего сигнала AI
    F05.52 - 100 - [100] % – верхний диапазон AI (20mA)
    F05.53 - 10 - [10] бар – единица верхнего сигнала AI
    F11.34 - 3 - [10] бар - верхний предел задания давления с помощью потенциометра панели. ЗАЩИТА от возможности через панель накрутить значение больше 3 бар"
    F13.00 - 1 - "Источник УСТАВКИ ПИД-регулятора:1: Аналоговый потенциометр панели управления"
    F13.03 - 2 - "Источник обратной связи ПИД-регулятора: 2: Аналоговый вход (AI)"
    F13.22 - 100 - "Верхняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора". [100%] -> 100% от 50гц максимальная скорость вращения (указано в [F01.10])
    F13.23 - 50 - "Нижняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора". [50%] -> 50% от 50гц = 25Гц. Не меньше минимальной частоты вращения (указано в [F01.13]). Для насосов не меньше 20гц (40%)

    Настраиваем защиты от КЗ или обрыва связи с датчиком давления
    F13.25 - 0 - "Действие при обрыве связи с датчиком давления (сигнала ПИД-регулирования): 0: Продолжить работу ПИД- регулятора без сообщения об ошибке. ОТКЛючаем встроенную функцию останова ЭД с выбегом (не используем 1: Остановить с ЭД выбегом и отобразить ошибку E.PID)"
    F13.26 - 1 - [1 секунда] Время Время обнаружения обрыва связи с датчиком давления (сигнала ПИД-регулирования)
    F13.27 - 100 - "Максимальное значение выходного сигнала ПИД-регулятора, при котором срабатывает функция ""обрыв связи с датчиком давления". [100%] = 10 бар
    F13.28 - 0- "Минимальное значение выходного сигнала ПИД-регулятора, при котором срабатывает функция ""обрыв связи с датчиком давления". " [0%] = 0 бар

    Настраиваем вирутальный Вход vX1 и вирутальный цифровой Выход vY1
    F06.60 - 6 - "Функция Входа vX1: Останов выбегом. 6: ЭД останваливается выбегом (Free parking). Пока на Входе установлена ""1"" ПЧ не реагирует на команды старта и будет остановленным. Когда Вход сбрасывается в ""0"", то ПЧ не стартует ЭД даже если на клеммах продолжает стоять команда ""Старт"". То есть чтобы снова стартовать АД нужно ""повторить"" команду ""Старт""."
    F06.66 - 18 - "Функция вирутального цифрового Выхода vY1: Обратная связь ПИД достигла минимального значения [F13.28] в течении [F13.26] секунд
    F06.70 - 60 - "Задержка ВКЛючения вирутального цифрового Выхода vY1: 60 секунд
    F06.74 - 0,01 - Задержка ОТКЛючения ирутального цифрового Выхода vY1: 0,01 секунд
    F06.64 "0000" Выход vY1 привязываем ко Входу vX1


    Получим ли такой РЕЗУЛЬТАТ?
    - Останов ЭД с выбегом если в течении 60 секунд давления меньше 1 бар
    - Повторный запуск ПЧ кнопкой "ПУСК"

    Если задача типовая и есть типовое решение, прошу поделиться ссылкой (емкими разъяснениями).

    Открыты к идеям сообщества.
    Ограничение для идей: реализация только внутренними функциями ПЧ/
    Никаких внешних умно-коммутирующих устройств.
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 25.11.2023 в 01:05.

  2. #2

    По умолчанию

    Никто не ответил.
    Сам для себя записываю (в архивы интернета) настройку "защита от Сухого хода на частотном преобразователе ОВЕН"

    Описание алгоритма (логики):
    - Компаратор 1 сравнивает значения давления из параметра "Обратная связь ПИД-регулятора" со значением, установленного для Компаратора 1, диапазона
    - Компаратор 1 обнаруживает что текущее давление в диапазоне от минимального значения [F06.52] до максимального значения [F06.51] и отправляет сигнал / событие [F06.54] "выставить значение 1 на цифровой виртуальный Выход Y"
    - Сигнал/Событие "ловим" на виртуальном цифровом ВЫХОДе vY1 [F06.66] на котором устанавливаем ("ловушку") функцию "37" (Компаратор 1)
    - На виртуальный цифровой ВЫХОД vY1 устанавливаем задержку ВКЛючения 60 секунд [F06.70] - время ожидания нахождения давления в диапазоне от [F06.52] до [F06.51]
    - На виртуальный цифровой выход vY1 устанавливаем задержку ВЫКЛючения 60 секунд [F06.74] - время ожидания нахождения ПЧ в статусе запрета ПУСК АД ( АД чуть остынет)
    - Когда сигнал/событие на vY1 устанавливается в "1" то "замыкаем" виртуальный цифровой ВХОД vX1 [F06.64]
    - при замыкании vX1 срабатывает его функция [6] "АД останов выбегом (Free parking)."
    - после того как значение vY1 сбрасывается, то для запуска АД нужно подать команда "ПУСК"

    Настраиваем виртуальный цифровой Выход vY1 и направляем на виртуальный Вход vX1 для подачи команды "остановка выбегом"
    F06.50 "0201" "Компаратор 1
    Настройка контролируемого параметра Cxx.yy: формат: XXYY
    [0201] - C02.01 - Обратная связь ПИД-регулятора (давление в бар в целых). В меню ПЧ C02.01 показывает цифру ""10"" - это значит 1 бар (на датчике давления), цифра ""25"" - 2,5 бар.
    (Перед установкой этого значения проверить разрядность значения контролируемого параметра CXX.XX. Например, если выбрать C00.09 - тоже значение ПИД-регулятора, то значению 4 бар соответствует число с значимым значением в первой цифре после запятой -> ""0.4"") "

    F06.51 10 "Компаратор 1
    Максимальное значение контролируемого параметра
    [1] бар - верхняя граница контролируемого диапазона"

    F06.52 1 "Компаратор 1
    Минимальное значение контролируемого параметра
    [0,1] бар - нижняя граница контролируемого диапазона
    Значение ""0"" устанавливать нельзя, так как АД не запустится."

    F06.54 0 "Компаратор 1,
    что делать при нахождении контролируемого параметра в границах диапазона:
    0: Продолжить работу и активировать ""1"" на выходе Y.
    Как для физического цифрового вызода Y так и всех вирутальных выходов vYх можно настроить свои собственные функции.
    1: Авария и остановка выбегом
    2: Сообщение ""Предупреждение"" и продолжение работы
    3: Принудительный останов"

    Настраиваем виртуальный цифровой Выход vY1 и направляем на виртуальный Вход vX1 для подачи команды "остановка выбегом"
    F06.60 6 "Функция Входа vX1
    6: АД останваливается выбегом (Free parking).
    Пока на Входе установлена ""1"" ПЧ не реагирует на команды старта и остается остановленным.
    Когда Вход размыкается ( сбрасывается в ""0""), то ПЧ не стартует АД (даже если на клеммах, физических входах Хn) продолжает подаваться команда ""Старт"".
    Чтобы снова стартовать АД нужно ""повторить"" команду ""Старт"" (например, разомнуть и замкнуть клеммы физического Входа Xn) - эта логика может быть реализована, например, на программируемом реле ПР200"

    F06.64 "0000" ВХОДы vXх замыкаем на ВЫХОДы vYх.

    F06.65 "0000" "Значение логической ""1"" или логического ""0"" на виуртальном цифровом ВХОДе vXn ЭКВИВАЛЕНТНО значению логической ""1"" или логического ""0"" на цифровом виуртуальном ВЫХОДе vYn.
    Эта настройка используется для инвертирования значение vYn: когда нужно чтобы ""0"" на Выходе vYn преобразовывалось/инвертировалось в ""1"" на Входе vXn . Может быть использовано когда нужно использовать Компратор на реакцию на значение контролируемого параметра не ""Внутри диапазона - от min до max"", а ""ВНЕ диапазона - ниже min и выше max""."

    F06.66 37 "Устанавливаем Функцию виртуального цифрового Выхода vY1:
    37: Событие на компараторе 1 (функция ""37"" Справка в описании F06.21). "

    F06.70 60 Устанавливаем задержку ВКЛючения вирутального цифрового Выхода vY1: 60 секунд

    F06.74 60 Задержка ОТКЛючения виртуального цифрового Выхода vY1: 60 секунд


    С описанием в документации что русском что на оригинале китайском-English конечно беда.
    Методом анализа и последовательного практического изучения прибора удалось установить и описать то что не смогли донести составители руководства.

    Плюсуйте если вам было полезно.
    Последний раз редактировалось Shiryaevo; 06.02.2024 в 15:44.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shiryaevo Посмотреть сообщение
    Никто не ответил.
    Сам для себя записываю (в архивы интернета) настройку "защита от Сухого хода на частотном преобразователе ОВЕН"

    Описание алгоритма (логики):
    - Компаратор 1 сравнивает значения давления из параметра "Обратная связь ПИД-регулятора" со значением, установленного для Компаратора 1, диапазона
    ... ... ...
    Методом анализа и последовательного практического изучения прибора удалось установить и описать то что не смогли донести составители руководства.

    Плюсуйте если вам было полезно.
    Минусую! Защита насоса от "сухого хода" (отсутствие потока) осуществляется по-другому:
    Обнаружение отсутствия потока основано на измерении скорости и мощности. Преобразователь частоты вычисляет мощность при некоторой скорости в отсутствие потока.
    Возьмите за пример частотники AquaDrive FC-202.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Минусую! Защита насоса от "сухого хода" (отсутствие потока) осуществляется по-другому:
    Обнаружение отсутствия потока основано на измерении скорости и мощности. Преобразователь частоты вычисляет мощность при некоторой скорости в отсутствие потока.
    Возьмите за пример частотники AquaDrive FC-202.
    Спасибо за наводку!
    Понаблюдаю за этими параметрами.
    ПЧ от овен ( «новая малая серия») не позволяет строить логические выражения на результатах компаратора. Или я пока не догадался как

Похожие темы

  1. Перевод секунд в дату и время.
    от Neru в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 05:27
  2. СПК 107 гаснет экран через 20 секунд
    от Eric в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 20:24
  3. Аппаратное резервирование ОВЕН ПЛК-110
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 22:02
  4. Возможность программирования на более низком, чем ОЛ схемы уровне
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 523
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •