    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Нет там гальваноразвязки входов с питанием 24В. От выходных ключей гальваноразвязка имеется.
    Это мой ответ, абсолютно без флуда. Что не так? Кто затем начал флудить?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Это мой ответ, абсолютно без флуда. Что не так? Кто затем начал флудить?
    Как детский сад, как будто непонятно в чём флуд: Вы стали писать, что я мол балбес, как Шарик, в смысле ни в чем не разбираюсь, я смысл передаю, можете сами перечитать, что написали, вот это и есть флуд, в смысле, обо всём и ни о чём! Я же просил напишите чётко и коротко, в чём я не прав! Всё, утомили Вы меня, Вам любую элементарную вещь приходится вдалбывать, чтобы поняли, такое впечатление, что Вы не человек, а бот! Очень туго до Вас доходит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 21:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Читая вашу "перепалку" остаётся только радоваться,что вы не космический корабль обсуждаете.
    А ответ можно было дать сразу. И звучит он довольно прозаически..
    "То ,что имеет гальваническую развязку-про это пишется "аршинными буквами",а что не имеет-то про это просто умалчивается"
    Всё просто.

  4. #14
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Коллеги! Давайте перейдем в практическую плоскость. Если нет гальвано развязки по входу питания 24В. Как ее обеспечивают в таких случаях? DC/DC преобразователь с гальвано развязкой если сеть питания 24В?
    По выходам надо рассматривать в сумме с общим выходным контактом....если оттуда что-то прилетит то там все выходы в том числе и общий выход гальвано развязаны.
    Возможно и производитель прокомментируете? Если есть вопрос можно и получить компетентный ответ. В плане безопасности это никогда не бывает лишним и перепроверить свои схемы...и не свои...и проекты и исполнительную доку...и что по факту наваяли...
    ...Веселись юноша в юности своей...

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Никаких проблем не возникает, если используется выделенный для БКК блок питания 220В - 24В. Они же с гальваноразвязкой от сети.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?

    С уважением.
    Не важно какое исполнение БКК1-24 или БКК1-220. В обоих случаях в приборе стоит импульсный источник питания, в каждом из которых стоит импульсный трансформатор. Этот трансформатор и обеспечивает гальваническую развязку входов питания от измерительных входов и выходных ключей.

    Плохо то, что приборы не имеют гальванической развязки входов от внешних цепей.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2023 в 13:00.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не важно какое исполнение БКК1-24 или БКК1-220. В обоих случаях в приборе стоит импульсный источник питания, в каждом из которых стоит импульсный трансформатор. Этот трансформатор и обеспечивает гальваническую развязку входов питания от измерительных входов и выходных ключей.
    Это не так. У 24-вольтовой модели нет импульсного трансформатора и нет гальваноразвязки по питанию.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Это не так. У 24-вольтовой модели нет импульсного трансформатора и нет гальваноразвязки по питанию.
    Ты вскрывали прибор ? Как же устроен БП 24В ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.11.2023 в 22:03.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    DC-DC преобразователь.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Никаких проблем не возникает, если используется выделенный для БКК блок питания 220В - 24В. Они же с гальваноразвязкой от сети.
    А, между выходами имеется гальваническая развязка?
    Вот Овен пишет что есть:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БКК1_2.png 
Просмотров:	22 
Размер:	143.8 Кб 
ID:	71981

    Смысл такой у этих слов!
    Вот если добавить в конце типа с питающим напряжением или со входами, мне кажется было бы похоже на правду?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Развязка входов ПЛК
    от skinnbatter в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 13:22
  2. ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    от Павел_оэкс в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 19:09
  3. Чтение входов ПЛК
    от pwm100558 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 21:57
  4. Питания дискретных входов ПЛК160
    от Павел Б. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:22
  5. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 17:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •