    Здравствуйте, вот ещё вылезла такая не приятность с ТРМ:
    Имеется контроллер ТРМ1032М.11.30, последняя версия ПО 1.4.2, установлен отопительный график -35 90, -15 73, 0 58, +20 41. При подключении ко входу датчика наружного воздуха с фактической температурой +20 контроллер принимает значение уставки 58 как установлено значение при 0 градусов наружного воздуха, контролер не видит 4-ю точку. Установлено несколько контроллеров на разных объектах и везде одинаково - при повышении температуры наружного воздуха выше нуля градусов контроллер принимает значение уставки только для 3й точки (0 58) и не видит 4-ю точку (+20 41).

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте. Проверим и вернемся с ответом.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    При подключении ко входу датчика наружного воздуха с фактической температурой +20 контроллер принимает значение уставки 58 как установлено
    , установлен отопительный график -35 90, -15 73, 0 58, +20 41
    Где то ошибка, может быть и при вводе графика?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Ещё не понятное место:
    Контроллер ТРМ1032М.11.30, версия ПРО 1.4.2. При достижении верхнего аварийного давления подпитки при выключенном насосе подпитки, например при неисправности расширительного бака, контроллер диагностирует "Подпитка: Авария датчика" и включает насос подпитки, тем самым еще больше увеличивая давление в системе"

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день. Протестировали обе описанных ошибки, получили следующие результаты:

    1) Настроили в приборе график, идентичный Вашему. При температуре наружного воздуха +20 уставка принимает значение 41, согласно графику.
    Описанную Вами ситуацию удалось повторить, когда выставили настройки "Кол-во точек: 3". Пожалуйста, проверьте, какое количество точек задано в настройках графика уставки.

    2) Проблему, связанную с запуском подпитки при превышении давления, воспроизвести не удалось. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, видео на почту support@owen.ru
    Старший инженер группы технической поддержки.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    1) Настроили в приборе график, идентичный Вашему. При температуре наружного воздуха +20 уставка принимает значение 41, согласно графику.
    Описанную Вами ситуацию удалось повторить, когда выставили настройки "Кол-во точек: 3". Пожалуйста, проверьте, какое количество точек задано в настройках графика уставки.
    Проверили, выставлено "Кол-во точек: 4".
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.01.2024 в 05:31.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    2) Проблему, связанную с запуском подпитки при превышении давления, воспроизвести не удалось. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, видео на почту support@owen.ru
    При обрыве или выходе датчика давления за рабочий диапазон 0-1,0 МПа контроллер ТРМ1032М переходит в режим "Стоп" с включением насоса подпитки №1 релейного выхода DO1 модуля ПРМ-1, на дисплее контроллера отображается "Подпитка: Работа" в режиме "Стоп".
    Видео отправлю на почту.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Предлагаю вынести "сигнал" ,по верхнему уровню, в параметре "давление", описание "Аварии давления контура", на отдельный релейный выход.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 01.02.2024 в 14:23.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Здравствуйте, когда исправят работу подпиточных насосов при обрыве датчика?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, когда исправят работу подпиточных насосов при обрыве датчика?
    Добрый день.

    Проблема будет исправлена с выходом новой версии прошивки v.1.5.1. Обновление ожидается в ближайшее время (~в течение недели-двух максимум).
    Продукт-менеджер
    e-mail: a.alekseev@owen.ru

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •