Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Подпитка обратки на пр 200

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Да насос нужен что бы ускорить процесс заполнения.Я тоже думал про ПИ регулятор.Интересно как можно в пр 200 реализовать такой алгоритм что бы при достижение давления 2,2 частотник продолжал работать и не выкл а если давление уже пошло выше 2,3 то он выключился.
    При повышении давления регулятор (на ПР или в самом ПЧ) будет снижать частоту, пока она не опустится ниже порогового значения, при котором ПЧ перейдет в "сон".
    Далее при повышении давления до 2,4 ПР закроет клапан и переключит ПЧ в стоп

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    При повышении давления регулятор (на ПР или в самом ПЧ) будет снижать частоту, пока она не опустится ниже порогового значения, при котором ПЧ перейдет в "сон".
    Далее при повышении давления до 2,4 ПР закроет клапан и переключит ПЧ в стоп
    Главное не перепутать, а то помню на обогатительной фабрике для насосов заполнения и откачки емкости поставили одинаковые алгоритмы, в итоге откачивал один насос хорошо, а второй не закачивал, так как надо было вместо "-" поставить "+"...

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    При повышении давления регулятор (на ПР или в самом ПЧ) будет снижать частоту, пока она не опустится ниже порогового значения, при котором ПЧ перейдет в "сон".
    Далее при повышении давления до 2,4 ПР закроет клапан и переключит ПЧ в стоп
    Какой можно использовать регулятор в пр 200 для упр ПЧ ?И что бы ПЧ уходил в сон.Так как у нас стоит Данфос серии VLT Micro Drive FC 51 а в нем нет спящего режима, там целый геморрой что бы активировать функцию эту в самом контроллере частотника и написать логику работы спящего режима.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    Я делал подобное на ПР200, управляя частотником через Modbus.
    А как был алгоритм организован ?Регулятор самого пр 200 использовали для упр ЧП?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Какой можно использовать регулятор в пр 200 для упр ПЧ ?И что бы ПЧ уходил в сон.Так как у нас стоит Данфос серии VLT Micro Drive FC 51 а в нем нет спящего режима, там целый геморрой что бы активировать функцию эту в самом контроллере частотника и написать логику работы спящего режима.
    То, что нет встроенного спящего режима - это немного усложняет задачу для ПР.
    Можно сделать так: если задание с выхода регулятора ПР находится ниже какого-то значения в течение какого-то времени - выдаётся команда на остановку.
    Аналогично, если клапан открыт, регулятор работает и задание частоты повышается выше какого-то значения - выдаётся команда на запуск ПЧ.
    При закрытом клапане - регулятор остановить, задание частоты на минимум.

    ПИД есть в менеджере компонентов, вот только в последних версиях OL его там что-то исправляют. Ну и тут или у ПР должен быть аналоговый выход, или делать управление по 485.

    Параметр "1-80 Функция при останове" и "1-82 Мин. скорость для функции при останове [Гц]" - это не ваш случай?
    Последний раз редактировалось 1exan; 01.12.2023 в 15:54.

  6. #16

    По умолчанию

    а зачем тут пр200 если все можно на ЧР организовать. вам не достаточно 2 аналоговых входов, 2 аналоговых выходов, (ОК) и 2 реле на самом ПЧ

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    А как был алгоритм организован ?Регулятор самого пр 200 использовали для упр ЧП?
    Ну, опять повторюсь, что задача была подобная, но не такая.

    Нужно было подмешивать обратку котлового контура насосами рециркуляции, чтобы держать определенный минимум температуры для котлов.

    1. При температуре подающего трубопровода меньше 50 градусов ПР200 запускал частотник через свой ПИ-регулятор, формируя на выходе уже заданную величину частоты (максимум 50 Гц).
    2. При подходе к температуре 60 регулятор замедлял частоту частотника, но не ниже определенного минимума (25 Гц).
    3. После 60 ПР останавливал полностью частотник и потом возвращаемся к пункту 1, если что.

    Частотник - ESQ600

    Безымянный.jpg

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    а зачем тут пр200 если все можно на ЧР организовать. вам не достаточно 2 аналоговых входов, 2 аналоговых выходов, (ОК) и 2 реле на самом ПЧ
    А как вы хотите управлять выходным реле ЧП для клапана?Прописать ЧП уставку и гистерезис?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    А как вы хотите управлять выходным реле ЧП для клапана?Прописать ЧП уставку и гистерезис?
    Если используется клапан подпитки, то зачем управлять частотой ПЧ? Зачем вообще пч? Включай насос синхронно с клапаном и все в шоколаде. Но этот вариант утопия, поскольку, если на входе давление низкое , то кроме подпитки еще надо обеспечить давление на химволоподготовку, у которой есть еще циклы периодической регенерации, не связанной с подпиткой. И тут вот уже просто надо делать отдельную насосную станцию. Которая просто будет поддерживать давление в сети после себя.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 04.12.2023 в 10:14.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    А как вы хотите управлять выходным реле ЧП для клапана?Прописать ЧП уставку и гистерезис?
    не знаю, есть ли в вашем ЧР такое. но в моих ЧР гибко можно настраивать любые аналоговые дискретные и релейные выходы и программировать по событиям. чем успешно и пользуемся на станциях водоочистки.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 08:43
  2. ТРМ-32 уставка температуры обратки
    от Андрей-77 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 13:53
  3. Подпитка
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 16:32
  4. Температура обратки ТРМ-33
    от fedylka11 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:58
  5. трм32 и уставка обратки гвс
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 05:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •