Какой можно использовать регулятор в пр 200 для упр ПЧ ?И что бы ПЧ уходил в сон.Так как у нас стоит Данфос серии VLT Micro Drive FC 51 а в нем нет спящего режима, там целый геморрой что бы активировать функцию эту в самом контроллере частотника и написать логику работы спящего режима.
То, что нет встроенного спящего режима - это немного усложняет задачу для ПР.
Можно сделать так: если задание с выхода регулятора ПР находится ниже какого-то значения в течение какого-то времени - выдаётся команда на остановку.
Аналогично, если клапан открыт, регулятор работает и задание частоты повышается выше какого-то значения - выдаётся команда на запуск ПЧ.
При закрытом клапане - регулятор остановить, задание частоты на минимум.
ПИД есть в менеджере компонентов, вот только в последних версиях OL его там что-то исправляют. Ну и тут или у ПР должен быть аналоговый выход, или делать управление по 485.
Параметр "1-80 Функция при останове" и "1-82 Мин. скорость для функции при останове [Гц]" - это не ваш случай?
Последний раз редактировалось 1exan; 01.12.2023 в 15:54.
а зачем тут пр200 если все можно на ЧР организовать. вам не достаточно 2 аналоговых входов, 2 аналоговых выходов, (ОК) и 2 реле на самом ПЧ
Ну, опять повторюсь, что задача была подобная, но не такая.
Нужно было подмешивать обратку котлового контура насосами рециркуляции, чтобы держать определенный минимум температуры для котлов.
1. При температуре подающего трубопровода меньше 50 градусов ПР200 запускал частотник через свой ПИ-регулятор, формируя на выходе уже заданную величину частоты (максимум 50 Гц).
2. При подходе к температуре 60 регулятор замедлял частоту частотника, но не ниже определенного минимума (25 Гц).
3. После 60 ПР останавливал полностью частотник и потом возвращаемся к пункту 1, если что.
Частотник - ESQ600
Безымянный.jpg
Если используется клапан подпитки, то зачем управлять частотой ПЧ? Зачем вообще пч? Включай насос синхронно с клапаном и все в шоколаде. Но этот вариант утопия, поскольку, если на входе давление низкое , то кроме подпитки еще надо обеспечить давление на химволоподготовку, у которой есть еще циклы периодической регенерации, не связанной с подпиткой. И тут вот уже просто надо делать отдельную насосную станцию. Которая просто будет поддерживать давление в сети после себя.