    Интересная тема для обсуждения.Но почему-то никто не спросил ,а автор умолчал какие диоды "в мост" запаяны.
    Мелочиться тут действительно не стоит. И впаять сразу что-то типа Д232А.
    Если радиатора под руками нет-то легко сделать из алюминеевой полосы Диоды имеют свойство нагреваться.
    Но в таких случаях диоды подбираются по Справочнику.
    Возможно,конечно,что дело и не в диодах.Если проверяете трансформатор в режиме "холостого хода"
    "Нагрузите" трансформатор на вторичной обмотке и проверьте. "Витковое К.З" на трансформаторе выявится.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 10.12.2023 в 06:52.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда уж не жадничайте и ещё одним диодом электромагнит постоянного тока зашунтируйте, в обратной полярности, для борьбы с импульсом самоиндукции!
    Вот это верно, в схеме он скорее всего стоял. Электромагнит мощный, и исправный мост могло пробить уже после включения напрямую.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вот это верно, в схеме он скорее всего стоял. Электромагнит мощный, и исправный мост могло пробить уже после включения напрямую.
    Диодный мост работает как два последовательно включенных обратных диода. В дополнительном обратном диоде нет необходимости.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cond33 Посмотреть сообщение
    Диодный мост работает как два последовательно включенных обратных диода. В дополнительном обратном диоде нет необходимости.
    Оно все так, если коммутировать до моста, а если после моста , диод не помешает точно.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    .Если проверяете трансформатор в режиме "холостого хода"
    "Нагрузите" трансформатор на вторичной обмотке и проверьте. "Витковое К.З" на трансформаторе выявится.
    Можно подробней? Чем нагрузить трансформатор. Какие признаки межвиткового к.з.?

  6. #26

    По умолчанию

    "Нагрузить" можно чем угодно. Желательно ,конечно активной нагрузкой.
    ТЭН (даже слабомощный )вполне подойдёт.
    Межвитковое К.З.- ужасно неприятная вещь. Либо идёт резкий нагрев вторичной обмотки трансформатора.Либо напряжение сильно на вторичной обмотке "подсаживает". Ищется "такая зараза" (как правило) с помощью осциллографа.
    И как правило (если трансформатор -понижающий) это имеет место быть именно на вторичной обмотке.

  7. #27

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь! Нашел причину по которой выбивал автомат. (диод)
    + Собрал свой "Размагнит" на пр200