Тема: Магнитная плита и ее подключение

  1. #1

    По умолчанию Магнитная плита и ее подключение

    Вопрос такой. У меня есть трансформатор с 380в на 110в.
    Далее диодный мост
    Подключаю его к катушке (электромагнит)
    Выбивает автомат
    сопротивление катушки ~22 ома
    Напряжение 110 vDC

    Прозвонил катушки, на корпус ничего не пробивает

    Делаю след. Отключаю потребитель (магнит) - выбивает
    Отключаю выход с транса 110в. думая что кз в трансе. - не выбивает
    Именно выбивает когда подключен к трансу и без нагрузки

    photo_2023-12-09_17-58-26.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anthony.Alekseev Посмотреть сообщение
    Вопрос такой. У меня есть трансформатор с 380в на 110в.
    Далее диодный мост
    Подключаю его к катушке (электромагнит)
    Выбивает автомат
    сопротивление катушки ~22 ома
    Напряжение 110 vDC

    Прозвонил катушки, на корпус ничего не пробивает

    Делаю след. Отключаю потребитель (магнит) - выбивает
    Отключаю выход с транса 110в. думая что кз в трансе. - не выбивает
    Именно выбивает когда подключен к трансу и без нагрузки

    photo_2023-12-09_17-58-26.jpg
    Написали всё, кроме характеристик автоматического выключателя.
    С подключением диодного моста ничего не напутали?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Написали всё, кроме характеристик автоматического выключателя.
    С подключением диодного моста ничего не напутали?
    Не думал что важно)
    Автомат С16 3-х фазный.
    нет-нет. С мостиком всё хорошо, перед тем как подключать его к магниту проверил его в мастерской, работает чётко и хорошо.
    Мерил токи на выходе - 110v AC (автомат выбивает мгновенно) клещи успели увидеть ток до 29А.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anthony.Alekseev Посмотреть сообщение
    Не думал что важно)
    Автомат С16 3-х фазный.
    нет-нет. С мостиком всё хорошо, перед тем как подключать его к магниту проверил его в мастерской, работает чётко и хорошо.
    Мерил токи на выходе - 110v AC (автомат выбивает мгновенно) клещи успели увидеть ток до 29А.
    А трансформатор какой мощности?
    Если все правильно собрано, возможно проблема в большом пусковом токе.
    Может поможет характеристика D или автомат на следующий номинал (25А).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anthony.Alekseev Посмотреть сообщение
    Вопрос такой. У меня есть трансформатор с 380в на 110в.
    Далее диодный мост
    Подключаю его к катушке (электромагнит)
    Выбивает автомат
    сопротивление катушки ~22 ома
    Напряжение 110 vDC

    Прозвонил катушки, на корпус ничего не пробивает

    Делаю след. Отключаю потребитель (магнит) - выбивает
    Отключаю выход с транса 110в. думая что кз в трансе. - не выбивает
    Именно выбивает когда подключен к трансу и без нагрузки

    photo_2023-12-09_17-58-26.jpg
    Что за электромагнит? Его катушка точно для постоянного тока? Если для переменки , то и будет выбивать.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А трансформатор какой мощности?
    Если все правильно собрано, возможно проблема в большом пусковом токе.
    Может поможет характеристика D или автомат на следующий номинал (25А).
    Понимаете... Раньше в этой схеме участвовал блок размагничивания, он сгорел (по возрасту положено )
    К этой плате и подавались 110, в ней было твердотельное реле, которое рвало фазу, далее на мостик, после на магнит.
    Я решил пока нету новой платы включить магнит на прямую... Ну и вот такая проблема...

    Всё что увидел в плате:
    Силовая часть просто шла на твердотельное реле и на мост и сразу на магнит. Никаких резисторов, конденсаторов. Просто прямо.
    Плата нужна была для управления только твердотельное реле (создавала импульсы)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Что за электромагнит? Его катушка точно для постоянного тока? Если для переменки , то и будет выбивать.
    Про магнит не подскажу. Это плоскошлифовальный станок 3д756.Посмотреть на магните нет возможности. Знаю что магните на постоянке (ибо видел как оно работала + в паспорте станка прописано 110vDC)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anthony.Alekseev Посмотреть сообщение
    Про магнит не подскажу. Это плоскошлифовальный станок 3д756.Посмотреть на магните нет возможности. Знаю что магните на постоянке (ибо видел как оно работала + в паспорте станка прописано 110vDC)
    А схема то есть изначальная, возможно ТТР по задумке не полностью открывалась, ФИУ отсекало часть. А может и катушка сдулась.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.12.2023 в 18:46.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А трансформатор какой мощности?
    Если все правильно собрано, возможно проблема в большом пусковом токе.
    Может поможет характеристика D или автомат на следующий номинал (25А).
    Он же ток клещами измерял во вторичке, причём тут пусковой ток? Хотя пусковой ток, например тороидальных трансформаторов может в десятки раз превышать рабочий.
    И откуда ток во вторичке с отключенным магнитом? Остался только выпрямитель.
    Проверял только перед подключением. А при первом подключении могло пробить.
    Кстати, у электромагнита постоянного тока чудовищная самоиндукция, пробьет любой мост.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А схема то есть изначальная, возможно ТТР по задумке не полностью открывалась, ФИУ отсекало часть.
    к сожалению схем никаких нету(
    Но впервые когда я ставил плату, я проводил над ней эксперименты, мол как она работает. При включении "намагничивания" ттр просто включалась.
    При "размагничивании" она создавала импульсы. (разным интервалом времени).

    Не будем цепляться к плате и о том как она устроена.
    Меня озадачило то, что я просто не могу включить катушку

    Автомат вырубается ДО нагрузки. Я отключаю нагрузку, а автомат срабатывает. Просто бы понять это
    Провода проверял, автомат номинальному старому менял, кз искал. Всё чисто.

    Всё что я добился от "кз" так это то, что я добавил резистор в разрыв фазы. Я получил свои 110 vDC, но когда я включал реле (которое шло на магнит), мои 110vDC Превращались просто 0. (мерил токи, тоже никакой реакции)