Показано с 1 по 10 из 54

Тема: Управление вентилятором с 4х удаленных точек 4 фазами(выключателями)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vent.JPG 
Просмотров:	49 
Размер:	39.5 Кб 
ID:	72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))
    Мне понятно. Это четыре ОТДЕЛЬНЫХ выключателя, и от каждого приходит своя фаза.

    Дальше можно так:
    1. Решить, что ещё будет работать на ПРке. Если только вентилятор - то вообще не брать ПР200, и взять какое-нить ПР100. Оно дешевле, и входов-выходов у него меньше.
    Если будет что-то ещё (может защита от протечек, свет, обогрев крыши) - то брать ПР200.
    2. Чтобы ПРка корректно работала, фаза питания ПРки и включателей должна быть одна и та же.
    Если это не так - то можно в щит после каждого выключателя поставил реле, а контактами реле коммутировать входы ПРки.
    3. Финт ушами в следующем.
    У меня в этой статье про программирование ПРок для новичков описан протой блок вентилятора по кнопке: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
    У этого блока (точнее, куска кода) есть два входа:
    * Кнопка
    * Принудительное выключение - bVentReset
    Нам нужно сделать вот что:
    * При включении любого выключателя должна нажиматься "Кнопка" моего блока вентилятора
    * При выключении любого выключателя должен выдаваться сигнал bVentReset

    Это делается так:
    Каждый выключатель пропускается через R_TRIG и F_TRIG параллельно, и они соединяются по OR.
    Рисую вот кусочек. Здесь I1, I2, I3, I4 - это входы выключателей.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clip.gif 
Просмотров:	19 
Размер:	75.7 Кб 
ID:	72305
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Мне понятно. Это четыре ОТДЕЛЬНЫХ выключателя, и от каждого приходит своя фаза.

    Дальше можно так:
    1. Решить, что ещё будет работать на ПРке. Если только вентилятор - то вообще не брать ПР200, и взять какое-нить ПР100. Оно дешевле, и входов-выходов у него меньше.
    Если будет что-то ещё (может защита от протечек, свет, обогрев крыши) - то брать ПР200.
    2. Чтобы ПРка корректно работала, фаза питания ПРки и включателей должна быть одна и та же.
    Если это не так - то можно в щит после каждого выключателя поставил реле, а контактами реле коммутировать входы ПРки.
    3. Финт ушами в следующем.
    У меня в этой статье про программирование ПРок для новичков описан протой блок вентилятора по кнопке: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
    У этого блока (точнее, куска кода) есть два входа:
    * Кнопка
    * Принудительное выключение - bVentReset
    Нам нужно сделать вот что:
    * При включении любого выключателя должна нажиматься "Кнопка" моего блока вентилятора
    * При выключении любого выключателя должен выдаваться сигнал bVentReset

    Это делается так:
    Каждый выключатель пропускается через R_TRIG и F_TRIG параллельно, и они соединяются по OR.
    Рисую вот кусочек. Здесь I1, I2, I3, I4 - это входы выключателей.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clip.gif 
Просмотров:	19 
Размер:	75.7 Кб 
ID:	72305
    Исчерпывающе...
    Спасибо большое! Буду двигаться в сторону ПР100, изучу статью.
    Что касается ПР200 - смысла в нем нет, это устройство будет в отдельном щите, техпомещении и судя по всему только на этот функционал - управление вентилятором...
    Временную задержку можно же будет реализовать по выключению? Допустим если час не выключен выключатель, оно отключается автоматом?
    Вся остальная автоматика реализована уже на другом устройстве от производителя на букву Z....

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Временную задержку можно же будет реализовать по выключению? Допустим если час не выключен выключатель, оно отключается автоматом?
    Ага. Почитай пожалуйста ту мою статью. Там как раз это описано.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Допустим если час не выключен выключатель, оно отключается автоматом?
    как укажите, так ПР и сделает.
    TOF или TP (как вариант).

Похожие темы

  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .