Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: МУ110-224.16Р не замыкаются контакты ВЭ

  1. #1

    По умолчанию МУ110-224.16Р не замыкаются контакты ВЭ

    Добрый день, не пинайте за неграмотность

    У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.

    В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.

    Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.

    Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.

    Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)

    При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.

    Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)

  2. #2

    По умолчанию

    Так реле замыкаются или нет? Может просто внешнее напряжение, которое коммутирует это реле, отсутствует?...

    PS... Прочитал внимательнее, извиняюсь... С таким не сталкивался.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.12.2023 в 10:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Он берет значения от модуля ввода МВ
    как это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера
    прибор МУ110-224.16Р
    это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
    У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА
    При подаче команды с программы
    вот это что такое и где она загружена?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Если на катушках реле 2В искать по цепям питания. Возможно что-то во встроенном БП гавкнулось...
    У вас же питание 24В прибора, а все дополнительные напряжения 3,3В для чипа (если он 3-х вольтовый), 5В для управления реле, все это формируется встроенным БП.

    Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)
    При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.
    Вы даже по сути нашли точку поиска проблемы.
    Последний раз редактировалось melky; 14.12.2023 в 10:49.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    как это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера
    это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
    У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА
    вот это что такое и где она загружена?

    Это из инструкции:
    Можно ли при работе с модулем МК110-220.4К.4Р считывать значения входов и управлять выходными элементами по интерфейсу RS485
    Такой вариант работы с модулем возможен. Можно считывать значения входов и управлять выходными э/м реле по интерфейсу RS485. Кроме этого возможен режим работы модуля по прямой логике.

    Вроде можно без контроллера...

    Блин, не для того модуля, тут же только выхода...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонГС Посмотреть сообщение
    Добрый день, не пинайте за неграмотность

    У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.

    В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.

    Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.

    Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.

    Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)

    При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.

    Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)
    2 В на катушке реле - это мало. Что-то с БП модуля не в порядке.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    как это? расскажите поподробнее, как два модуля общаются между собой без контроллера
    это не прибор. Это пассивный модуль, принимающий команды от более интеллектуального устройства.
    У вас где-то должен стоят либо ПЛК, либо панель оператора, либо СКАДА
    вот это что такое и где она загружена?
    Я не АСУшник поэтому не сильно грамотен в этой области, но в шкафу стоят Модуль ввода и модуль вывода и в другом шкафу есть панель оператора (?) где есть журнал событий

    на модуль ввода приходят сигналы с контактов реле контроля несиметрии, пульсаций и перенапряжений а также блок контакты аввтоматов и разъеденителей

    модуль ввода и вывода соединены по RS-485 а также с этой панелью оператора.

    Сигналы на срабатывания реле я выдавал с программы Конфигуратор Мх110

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если на катушках реле 2В искать по цепям питания. Возможно что-то во встроенном БП гавкнулось...
    У вас же питание 24В прибора, а все дополнительные напряжения 3,3В для чипа (если он 3-х вольтовый), 5В для управления реле, все это формируется встроенным БП.

    Вы даже по сути нашли точку поиска проблемы.
    А не подскажете как быть дальше? В электронике я профан, может подскажете метод проверки для БП?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    что, у вас в городе нет телемастерских разных? Проверить БП для мастера даже без схемы вполне реально. Посмотреть что и как формирует 5В в схеме и разобраться...
    модуль 2018 года, гарантии уже давно нет.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонГС Посмотреть сообщение
    А не подскажете как быть дальше? В электронике я профан, может подскажете метод проверки для БП?
    Тогда визуально осмотрите все элементы, особенно электролитические конденсаторы - на предмет вздутий и отправляйте модуль в ремонт

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 05:24
  2. МК210-301 - сухие контакты 24В
    от mike7 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 15:52
  3. ТРМ212, горят контакты реле
    от dan75 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2019, 22:39
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •