Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Отгрузка программы

  1. #1

    Question Отгрузка программы

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста можно ли отгрузить программу на контроллер ПЛК110 с флешки? По Ethernet подключиться не получается, выдаёт ошибку (IP адрес не менялся), а других проводов попросту нет.

    Если так отгрузить можно, то как это сделать?

    ПЛК110 CoDeSys 2.3

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kofe Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста можно ли отгрузить программу на контроллер ПЛК110 с флешки?
    не отгрузить, а загрузить всё-таки. Нет нельзя
    По Ethernet подключиться не получается, выдаёт ошибку (IP адрес не менялся)
    ошибку выдаёт потому, что
    1. вы не поменяли айпи адрес в настройках своего ноутбука
    2. вы не выставили настройки соединения в КДС
    3. либо и то и другое сразу

    , а других проводов попросту нет.
    идите к принтеру и возьмите там юсб кабель и подключитесь по юсб
    только сначала всё-таки почитайте и посмотрите на ютубе, там тысячи видео о том, как это делать и как вообще в КДС подключаться к ПЛК
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 17.12.2023 в 08:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    не отгрузить, а загрузить всё-таки. Нет нельзя
    ошибку выдаёт потому, что
    1. вы не поменяли айпи адрес в настройках своего ноутбука
    2. вы не выставили настройки соединения в КДС
    3. либо и то и другое сразу

    идите к принтеру и возьмите там юсб кабель и подключитесь по юсб
    только сначала всё-таки почитайте и посмотрите на ютубе, там тысячи видео о том, как это делать и как вообще в КДС подключаться к ПЛК
    На самом деле можно загрузить проект с USB, но способ не штатный и совсем не для новичков

  4. #4

    По умолчанию

    они базовые примитивы не знают, к плк в кдс подсоединиться не могут, а вы им хардкор рассказываете
    ну и зачем давать им ложную надежду? чтобы потом была тема про кирпич?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    не отгрузить, а загрузить всё-таки. Нет нельзя
    ошибку выдаёт потому, что
    1. вы не поменяли айпи адрес в настройках своего ноутбука
    2. вы не выставили настройки соединения в КДС
    3. либо и то и другое сразу

    идите к принтеру и возьмите там юсб кабель и подключитесь по юсб
    только сначала всё-таки почитайте и посмотрите на ютубе, там тысячи видео о том, как это делать и как вообще в КДС подключаться к ПЛК
    IP адреса настроены корректно и на компьютере и в CoDeSys. Эта же программа, с теми же настройками уже грузилась на 13 контроллеров и проблем не было. А за идею с принтером спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    дело не в том, сколько раз вы грузили программу и куда
    дело в конкретном этом случае, вы что-то не сделали или сделали неправильно или не проверили
    и на компьютере и в CoDeSys.
    а в контроллере?
    кдс глючный и капризный, и овен может взбрыкнуть, никто не спорит, но если сделано всё правильно, то проблем с соединением нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    дело не в том, сколько раз вы грузили программу и куда
    дело в конкретном этом случае, вы что-то не сделали или сделали неправильно или не проверили
    а в контроллере?
    кдс глючный и капризный, и овен может взбрыкнуть, никто не спорит, но если сделано всё правильно, то проблем с соединением нет.
    Что вы имеете ввиду под "а в контроллере"?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kofe Посмотреть сообщение
    Что вы имеете ввиду под "а в контроллере"?
    IP адрес контроллера он имеет ввиду и его настройки.

    А в чем проблема по usb подключиться? Я так подключаюсь и даже не знаю какие у них ip, т.к. сеть не использую.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 17.12.2023 в 19:09.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    IP адрес контроллера он имеет ввиду и его настройки.

    А в чем проблема по usb подключиться? Я так подключаюсь и даже не знаю какие у них ip, т.к. сеть не использую.
    IP контроллера не менялся, заводской стоит. По USB подключиться не выходит тк. провода необходимого (USB B) нет. Единственное, что имеется это кабель Ethernet

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kofe Посмотреть сообщение
    IP контроллера не менялся, заводской стоит. По USB подключиться не выходит тк. провода необходимого (USB B) нет. Единственное, что имеется это кабель Ethernet
    И он пингуется?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 160 M02 в ПЛК нет программы
    от MichailG в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 18:28
  2. Код программы
    от Dmitriy527 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 09:13
  3. Цикл программы в ПЛК
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 08:48
  4. КА и ST программы
    от ktyjixy в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 17:14
  5. Отгрузка ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 12:34

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •