Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Не корректная работа ПР200 по RS485 (Что не так?)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так может там кнопки какие замкнулись, в смысле, Вас не интересует реальное состояние кнопок?
    Короче, мне кажется при пропадании связи ничего не надо сбрасывать, может связь быстро восстановится!
    Написать потеря связи, последнее состояние кнопок у Вас и будет висеть!
    Там только одна нормально замкнутая кнопка аварийной остановки ее статус и должен быть всегда замкнут, все остальные кнопки , это нажал / отжал, хранить их состояние не нужно, так что все Ок!

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    По-моему, при обрыве связи нужно не статус кнопок обнулять, а выводить соответствующее сообщение или, хотя бы, светодиодом мигать

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    По-моему, при обрыве связи нужно не статус кнопок обнулять, а выводить соответствующее сообщение или, хотя бы, светодиодом мигать
    Вы правы, но это уже детали, которые нужно подумать как лучше осуществить, либо пусть лампа аварийной остановки мигает, либо на дисплей вывести, либо еще чё нить, но этим я займусь позже...

    Хотя в принципе тут делов на 1 минуту :
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1702899133
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Traveller; 18.12.2023 в 14:33.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Вы правы, но это уже детали, которые нужно подумать как лучше осуществить, либо пусть лампа аварийной остановки мигает, либо на дисплей вывести, либо еще чё нить, но этим я займусь позже...

    Хотя в принципе тут делов на 1 минуту :
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1702899133
    Уговорили?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Уговорили?
    Ну не то что бы уговорили, все равно пропажа связи, это уже авария, просто мигание, это что бы мы понимали что случилось, а так там еще полно всякой фигни которую нужно показывать, но которая к этой линии связи отношения не имеет, не, я конечно могу все это и на внешний дисплей забодяжить, что бы как гриться "код ошибки", но это нужно дальше на другую ПРку передавать, в общем путь удлиняется, да и не к чему это, да и линии просто так рваться с чего бы вдруг? тут просто мастерам и операторам нужно обозначить, когда они процесс запускают, что бы не забыли в операторской другой шкафчик с модулями ввода-вывода включить...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК107 и работа по RS485
    от krollcbas в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 10:00
  2. работа ПЛК110 на RS485
    от AlexBut в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.10.2022, 09:15
  3. Работа ПР200 с частотником через RS485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  4. ПЛК323 Работа с RS485
    от izwerg в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 14:06
  5. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 22:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •