Добрый день!
На борту данной панели нет выходных дискретных сигналов, это ясно
Значит, для управления устройствами, нужно подцеплять модули по RS-485 (Modbus) или по Ethernet (ModbusTCP)

Задача (если максимально упростить) - выдать дискретный сигнал и РОВНО через время выдержки его снять.
При выдаче сигнала - открывается клапан и идёт дозация. При снятии сигнала - клапан закрывается и дозация прекращается. Таким образом, от точности времени напрямую зависит точность дозирования.

Но из-за задержек на запросы по RS-485 - команда на снятие сигнала придёт с задержкой
Я понимаю, что этой задержки не избежать, но, на личном опыте, как сделать её минимальной?
Речь идёт про обычный ОВЕНовский выходной модуль, например, такой: МУ110-224.8Р

Ясно, что для ускорения опроса модуль на RS-485 шине будет только один. Скорость 115200 работает нестабильно, можно даже не пробовать. Так какая будет задержка на 57600?
Аналогичный вопрос про ModbusTCP: какая будет задержка при использовании TCP-модуля, например, такого: МУ210-401. Будет ли она всегда одинаковая, как на RS-485?

Или вообще даже не пытаться такое сделать с данным контроллером-панелью-всё-в-одном и использовать какой-нибудь ПЛК200 с собственными родными выходами, где такой проблемы нет по-умолчанию?
Кстати, какое всё же будет время в этом случае, в ПЛК200?

Спасибо!