Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПР100: глюк входа типа ДА и красный светодиод "!" в треугольнике

  1. #1

    По умолчанию ПР100: глюк входа типа ДА и красный светодиод "!" в треугольнике

    Здравствуйте, перешли вынужденно с ПР110 на ПР100-24.0804.03.0[M02] и столкнулись с двумя проблемами:

    1. На ПР100 аналоговый вход AI2 в режиме дискретного глючит, а именно: датчик PNP по факту в состоянии логического нуля, но иногда дискретный вход AI2 зависает в состоянии логической единицы (горит светодиод и отрабатывает в программе). Что примечательно, светодиод на датчике также горит, значит паразитный плюс приходит откуда-то изнутри из реле (?). Меняли датчики и программируемые реле, картина не меняется. Обратил внимание: уровень логической единицы в OwenLogic задано 10 В, хотя допустимый максимум 9 В - это видимо при миграции проекта из старой версии OwenLogic произошло (*.owl -> *.owle)?

    2. Спустя некоторое время ПР100 перешел в состояние ошибки (загорелся красный светодиод "восклицательный знак в треугольнике"). Это как-то очень печально, пришлось ездить в Краснодар из Московской области дважды. В итоге установили старый добрый ПР110.

    До этого было 3-4 успешных проектов на ПР100-24.1208.03.0[M02] также с аналоговыми входами в режиме дискретных.
    Owen Logic 2.5.337.0, но ранее стояла старая версия, которая с WinXP дружит.

    Мне нужно объяснение произошедшего и как устранить проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhailo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, перешли вынужденно с ПР110 на ПР100-24.0804.03.0[M02] и столкнулись с двумя проблемами:

    1. На ПР100 аналоговый вход AI2 в режиме дискретного глючит, а именно: датчик PNP по факту в состоянии логического нуля, но иногда дискретный вход AI2 зависает в состоянии логической единицы (горит светодиод и отрабатывает в программе). Что примечательно, светодиод на датчике также горит, значит паразитный плюс приходит откуда-то изнутри из реле (?). Меняли датчики и программируемые реле, картина не меняется. Обратил внимание: уровень логической единицы в OwenLogic задано 10 В, хотя допустимый максимум 9 В - это видимо при миграции проекта из старой версии OwenLogic произошло (*.owl -> *.owle)?

    2. Спустя некоторое время ПР100 перешел в состояние ошибки (загорелся красный светодиод "восклицательный знак в треугольнике"). Это как-то очень печально, пришлось ездить в Краснодар из Московской области дважды. В итоге установили старый добрый ПР110.

    До этого было 3-4 успешных проектов на ПР100-24.1208.03.0[M02] также с аналоговыми входами в режиме дискретных.
    Owen Logic 2.5.337.0, но ранее стояла старая версия, которая с WinXP дружит.

    Мне нужно объяснение произошедшего и как устранить проблемы.
    Добрый день!

    Обновите OL до актуальной версии (2.5.342).

    1. Не получалось отловить, в какой момент происходил глюк? Был ли подключен прибор к ПК через USB в этот момент? Из какой версии OL переносили проект - 1.17.259?

    2. Нет ли перебоев по питанию на объекте?
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    На аналоговых входах нет гальванической развязки, возможно глюки из-за этого

  4. #4

    По умолчанию

    АI в режиме дискретного, физически работает так же как и в режиме измерения напряжения. Т.е. входное сопротивление относительно велико. Поэтому в случае даже небольшой утечки в датчике может показать 1. Вы схемы не привели,чтоб понять как у Вас подключено, но возможно нужно просто "подтянуть" резистором к gnd

  5. #5

    По умолчанию

    Да, там ещё настраиваются уровни вкл./ выкл. логических уровней и фильтрация. Возможно в этом месте нужно посмотреть.

  6. #6

    По умолчанию

    - Вроде как переходит датчик в состояние лог.1 и обратно в лог.0 не хочет. Если в этом состоянии отсоединить провод от входа, то переходит в лог.0, светодиоды гаснут и на датчике и на ПР100.
    - Проект переносился из 1.17.259.
    - USB и компьютер отключены.
    - Питание от блока Meanwell HDR, про отключения света неизвестно, не жаловались.
    - Датчик трехпроводной герконовый (~ релейный) со встроенным светодиодом.
    - Схема типовая, рекомендованная: на COM2 подключен минус блока питания, плюс через датчик подается на вход AI2-U.
    - Другие три входа AI1, AI3, AI4 нормально работают (двухпроводный датчик, индуктивный трехпроводный - все PNP).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Т.е. входное сопротивление относительно велико.
    Мегаомы?
    Чем ему геркон не понравился, непонятно. Возможно светодиод даёт утечку, я не знаю, как он там подключен внутри. Думаю да, надо поднагружать резистором. До этого нормально работали разные датчики, разных производителей.

  8. #8

    По умолчанию

    По писанию не менее 61 ком. Ещё вот настройки посмотрите.Screenshot_20231227-155814.png

    А можно подключить иначе, параллельно входу, запитать через резистор. Только в программе инверсию добавить. Так небольшая утечка не будет сказываться тоже.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 27.12.2023 в 12:43.

  9. #9

    По умолчанию

    Мда, инверсия - это непрофессионально...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ещё вот настройки посмотрите.Screenshot_20231227-155814.png
    Вы открыли мануал на старый ПР100, похоже. Раньше можно было логический уровень до 11,5 В поднимать, сейчас максимум 9 В. У меня видимо стояло по дефолту 10 В. При конвертации уровень напряжения не был приведен в соответствие. Интересно, как реагирует ПР100[M02] на некорректные 10 В логического уровня в настройках?

    Модераторы, прошу задать вопрос разработчикам, хотелось бы понять, где засада.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 11:24
  2. "Отказоустойчивое" решение на базе ПР100
    от bayk в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.12.2021, 23:55
  3. Цены на ПР100 - почему "индивидуальный заказ"
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 18:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  5. Не горит светодиод "Работа"
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •