    По умолчанию Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?

    Может ли аналоговый выход ПР200 работать в режиме ШИМ, с низкой частотой до 20 Гц ? Какое время нужно для установки выходного напряжения ?
    Или получится нестабильный ШИМ, зависящий от времени цикла программы и др. причин.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Punktir Посмотреть сообщение
    Может ли аналоговый выход ПР200 работать в режиме ШИМ, с низкой частотой до 20 Гц ? Какое время нужно для установки выходного напряжения ?
    Или получится нестабильный ШИМ, зависящий от времени цикла программы и др. причин.
    Насколько мне известно, там аппаратный ШИМ, от времени цикла программы никак не зависит, всё равно это картину не меняет, в смысле, там есть ограничения, как и везде!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    всё равно это картину не меняет, в смысле, там есть ограничения, как и везде!
    А быстродействие у аналогового выхода какое, 20Гц при скважности импульса 50% обеспечит?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Punktir Посмотреть сообщение
    А быстродействие у аналогового выхода какое, 20Гц при скважности импульса 50% обеспечит?
    Добрый день! Можете ориентироваться на характеристику "Полное время преобразования выходного сигнала" - 100 мс. Соответственно, работать на 20 Гц через аналоговые выходы не получится.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Punktir Посмотреть сообщение
    А быстродействие у аналогового выхода какое, 20Гц при скважности импульса 50% обеспечит?
    Для ШИМ это будет соответствовать периоду следования импульсов = 50 мс.
    Скважность зависит от выходной мощности, при мощности 50% на выходе будет меандр!
    Вам точно ШИМ надо?

    ШИМ.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.12.2023 в 16:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вам точно ШИМ надо?
    нужен ШИМ с допустимостью небольших завалов передних задних фронтов
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Можете ориентироваться на характеристику "Полное время преобразования выходного сигнала" - 100 мс.
    Соответственно, работать на 20 Гц через аналоговые выходы не получится.
    0,1 сек возможно для полного напряжения dac (ЦАП) , а до 1/3 от него может быть раза в 4-5 меньше или не стоит надеяться ? (уже не помню дифференциальное и интегральное счисление)
    -----------
    У меня получилась такая таблица (НИЧЕГО ХОРОШЕГО), см файл
    ШИМ ЧЕРЕЗ АНАЛОГ ВЫХОД ОВЕН ПР200.jpg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Punktir; 28.12.2023 в 16:50.

  7. #7

    По умолчанию

    ПРАВИЛЬНАЯ ТАБЛИЦА,
    ИСПРАВИЛ РАЗМЕРНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА С "СЕКУНД" НА "БЕЗРАЗМЕРНЫЙ"
    Вложение 72703

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    ШИМ подразумевает дискретный выход, я бы добавил транзисторный, при вашем периоде! Это пятая модификация ПР200 и давайте обойдёмся без извращений!
    Аналоговый выход уже своим значением определяет выходную мощность, в смысле, там никакая ШИМ не нужна, давайте микроскоп использовать как микроскоп, а молоток как молоток!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну кроме шим есть АИМ. И ещё много чего ненужного.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ШИМ подразумевает дискретный выход, я бы добавил транзисторный, при вашем периоде! Это пятая модификация ПР200 и давайте обойдёмся без извращений
    Ничего он кроме адекватного подхода не подразумевает. Было как-то дело в далекой провинции, пришлось отпаивать обмотки механических реле и подсоединять на выход оптроны с окрытым коллектором.
    Только что достал по новогоднему бартеру 2 шт. ПР200-24.5. Овен хорошее оборудование.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Аналоговый выход уже своим значением определяет выходную мощность, в смысле, там никакая ШИМ не нужна, давайте микроскоп использовать как микроскоп, а молоток как молоток!
    Я про мощность не писал, у меня ШИМ эмулирует другое оборудование, которое застряло в пути.

Похожие темы

  1. Управление ПЧ с помощью пр200 через аналоговый выход 4-20 мА.
    от Сергей новичок в разделе Наши проекты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.07.2021, 22:33
  2. ПР200 и аналоговый выход от датчика вакуума
    от jurich в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2020, 18:34
  3. Переходы с экранов и аналоговый выход ПР200
    от VigVam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:12
  4. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  5. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •