Здравствуйте. Входы двух модулей МВ110-8А сконфигурированы на работу с датчиками 4...20 мА и с подключенными датчиками работают правильно, то есть показания соответствуют току в петле. На все входы установлены резисторы 49,9 Ом.
При отключенных датчиках получаю статус "Измеренное значение слишком мало". "Обрыв датчика" возвращается только при отключении резистора. При превышении тока (21 мА, например) тоже получаю "Обрыв датчика".

Может быть проблема в том, что я неправильно использую перечисление из библиотеки для Мх110?
Но, если не использовать массивы, а индивидуально обрабатывать входы, ничего не меняется, результат тот же...

Код:
auiIn_mv110_status:  ARRAY [1..16]  OF mx110assistant.MV_SENSOR_ERROR; 
awsStatus: ARRAY [1..16] OF  WSTRING;
...
awsStatus[i] := Mx110Assistant.MvStatusToWstring(eStatusCode:= auiIn_mv110_status[i]);
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить?