Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Стабильность работы modbus master и slave у ПР200

  1. #1

    Question Стабильность работы modbus master и slave у ПР200

    Интересует насколько стабильно работают modbus master и slave у ПР200? Именно при реальном длительном применении.
    Например, если брать ПЛК110, то slave работает отлично, а master тот, который через plc конфигуратор может зависать и для стабильной работы мастера надо делать периодический редкий опрос некого несуществующего устройства (для чистки буферов обмена) или использовать modbus.lib.

    Как обстоят дела с этим у ПР200, все работает отлично из коробки или тоже желательно предусмотреть какие-нибудь действия при потери связи, например, включение и отключение опроса или добавление периодического редкого опроса несуществующего устройства?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    1. Slave в ПР200 у меня работает совместно со счетчиком Меркурий 236 (совершенно на разных протоколах) на одной линии. Опрос ПР200 групповой
    2. Мастером работал в цикле, опрашивал несколько каналов МВ110-8АС старого образца, но групповых опросов у ПР200 нет и видимо никогда не появится.
    сейчас работает в паре с ПРМ-3, 8АС отключил.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    1. Slave в ПР200 у меня работает совместно со счетчиком Меркурий 236 (совершенно на разных протоколах) на одной линии. Опрос ПР200 групповой
    2. Мастером работал в цикле, опрашивал несколько каналов МВ110-8АС старого образца, но групповых опросов у ПР200 нет и видимо никогда не появится.
    сейчас работает в паре с ПРМ-3, 8АС отключил.
    Спасибо за ответ. То есть и master и slave работают нормально без зависаний. На всякий случай добавил перезапуск опроса для mastera. Если устройство не отвечает 15с, то отключаем опрос на 3 секунды и потом снова включаем, думаю, не повредит.
    ps Вообще ПР200 с двумя интерфейсами, экраном, кнопками и поддержкой ST (хоть и очень ограниченной) вещь довольно интересная, особенно с учетом цены.

Похожие темы

  1. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  2. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  3. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  5. Стабильность работы преобразователя АС4-М
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 06:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •